2楼
户外10KV母线桥确实没见过,请问是插接式母线还是裸铜排?能否上传一些图片?谢谢!
回复
3楼
裸铜排.小弟刚入行,参与本厂动力部份电气项目改造项目.本厂自建一110KV变电所,两回110KV进线,高压采用ABBSF6组合电器,内桥接线.10KV为ABB开关柜,VD4真空断路器.线车间建议改造,将母线桥部分增加绝缘套,目的为了增加安全性.小弟甚疑惑,故求教诸大哥?
请赐教.暂无图.
回复
4楼
母线加绝缘套在国内可以说很流行了.
对于加绝缘套,我谈一点我的看法和我了解的:
1、母线加绝缘套确实是起到了绝缘的作用;
2、依据电流的“集肤”效应,加了后母线表面积增大,方便于母线的散热;
3、标准:就目前的情况而言,只有美国有增强绝缘的相关标准,欧洲和我国都没有这样的标准,可以说无据可依;
4、国内在35kV等级用的热缩套大都是美国原装进口的,而国内的热缩套质量无法和美国进口产品相比;
5、热缩套的老化:热缩套为橡胶材料,热缩套附着在母线表面,母线在电流的情况下发热,时间长了自然会老化,老化就会脱落,这样不但起不到绝缘的作用,反而绝缘效果降低了。所以建议要么用好的,要么干脆就不要用,在保证125mm的净距情况下,最好不要用了。
回复
5楼
受教.非常感谢各位热心人.可有生产厂家推荐.价格如何?
回复
6楼
原来你说的是柜内联络母线,上海柘中和广州白云厂给广州新白云机场生产的10KV配电柜内,联络母线均有绝缘套,可以去问问。
回复
7楼
以下是引用wxrang16在2005-11-26 22:07:16.0发表的内容:
母线加绝缘套在国内可以说很流行了.
对于加绝缘套,我谈一点我的看法和我了解的:
4、国内在35kV等级用的热缩套大都是美国原装进口的,而国内的热缩套质量无法和美国进口产品相比;
请问:这种绝缘套是否有冷缩套?冷缩和热缩,他们的性能有差别吗?
回复
8楼
热缩套顾名思义就是靠橡胶材料的热缩功能得来的,至于冷缩套吗,我是没有听说过的.
回复
9楼
为什么一定要用母线桥呢,其实现在一般都用地下深埋,用PVC管
回复
10楼
路过!路过!!
回复
11楼
我也觉得在保证电气间隙的前提下,可以省去绝缘套,有利于散热,较少成本投入,但是电业局不让这样
回复