关于高层建筑内消防电梯前室消火栓设置问题!!!
qq415949031
2012年09月15日 14:54:11
只看楼主

建规中,条文说明部分说明消防电梯前室内的消火栓做消防员开路使用,不计入消火栓总数。。。。高规中没有提到计不计入,今天看到设计院的图纸,十七层的单元式住宅,消防合用前室使用的是单立管双阀双出口消火栓符合高规7.4.2要求,,但是消防前室内的消火栓是否该计入了,(是否住宅可以,公建就不行呢) 以前听别人说高规没提到的按建规的来,我凌乱了,听大家怎么看待这个问题。。。。。。。。。。[ 本帖最后由 qq415949031 于 2012-9-15 14:56 编辑

建规中,条文说明部分说明消防电梯前室内的消火栓做消防员开路使用,不计入消火栓总数。。。。高规中没有提到计不计入,今天看到设计院的图纸,十七层的单元式住宅,消防合用前室使用的是单立管双阀双出口消火栓符合高规7.4.2要求,,但是消防前室内的消火栓是否该计入了,(是否住宅可以,公建就不行呢) 以前听别人说高规没提到的按建规的来,我凌乱了,听大家怎么看待这个问题。。。。。。。。。。

[ 本帖最后由 qq415949031 于 2012-9-15 14:56 编辑 ]
灬天蝎乄
2012年09月15日 21:53:20
2楼
消防电梯前室内的消火栓不计入消火栓总数
回复
卿本瘦人
2012年10月11日 16:31:58
3楼
个人认为是住宅的消防前室是可以计入的,因为住宅走廊都很小,消防队员救火的区域比较集中,一般消防前室都位于中心,消火栓能覆盖整层住宅的防火分区,消火栓一般布置距离都很近,很容易就找到;而对于公建来说,尤其面积大的公建,消火栓一般不是集中布置,需要开路寻找消火栓的
回复
john-gps
2012年10月24日 15:14:52
4楼
我请教过图审老总,住宅前室计入总数,共建不计入。
回复
hengny
2012年10月25日 11:15:16
5楼
新的技术措施明确说明消防电梯前室的消火栓计入总数,但规范又说不计入,故此,各审查机构认定:高层住宅前室的可以计入,公共建筑的不可以计入。
回复
王农勤
2013年11月06日 10:53:55
6楼
hengny 发表于 2012-10-25 11:15 新的技术措施明确说明消防电梯前室的消火栓计入总数,但规范又说不计入,故此,各审查机构认定:高层住宅前 …消防电梯前室的消火栓,不应计入。
回复

相关推荐

APP内打开