关于电动执行机构与智能PID调节仪表
wxynews
wxynews Lv.3
2007年02月10日 11:13:48
只看楼主

计划系统组成:1、阀门电动执行机构:DKJ-2100M,AC220V,输入4~20mA;控制混入冷风量,以达到调节温度的目的;2、温度检测:热电阻;3、设置一台PID智能自整定仪表,接受热电阻温度信号,并输出4~20mA信号给电动执行机构;4、设置一台阀门开度指示仪,接受阀门电动机构传来的阀门位置信号。本人第一次设计这样的系统。请问如何设计和使用?希望大家相互交流。一初学者

计划系统组成:
1、阀门电动执行机构:DKJ-2100M,AC220V,输入4~20mA;控制混入冷风量,以达到调节温度的目的;
2、温度检测:热电阻;
3、设置一台PID智能自整定仪表,接受热电阻温度信号,并输出4~20mA信号给电动执行机构;
4、设置一台阀门开度指示仪,接受阀门电动机构传来的阀门位置信号。
本人第一次设计这样的系统。请问如何设计和使用?希望大家相互交流。
一初学者
免费打赏
东方一笑
2007年02月10日 11:58:57
2楼
应该配置一个温控器,输出接点联到阀门线圈上达到控制的目的。
回复
wxynews
2007年02月11日 17:08:50
3楼
谁有DKJ-2100M的使用说明书?好东西大家共享.
回复
wxynews
2007年02月12日 14:16:17
4楼
各位专家,有的话就发出来!感谢!或发wxynews@163.com.急用
回复
wxynews
2007年02月13日 08:06:32
5楼
2楼的东方兄,拜读了你的不少帖子,希望在这方面提供一点有益的帮助!救急
回复
adamxue
2007年02月28日 21:56:34
6楼
开环控制,PT100→温控表→执行机构,建议买个双通道温控表,直接输出显示开度.
回复
wxynews
2007年03月04日 08:26:42
7楼
谢谢6楼指点!
本人见到一实例:一台DKJ-2100M(AC220V,输入4~20mA;控制混入冷风量,以达到调节温度的目的),一只PT100(检测混风后的温度),一块温显表,一套S7-300(含SM331一块,奇怪上面即有模拟输入,又有模拟输出?)。PT100送温显表,温显表送电流信号到SM331,SM331再送电流信号到DKJ-2100M,无伺服放大器。
在S7-300中设置控制点130℃,温显表显示在128~132℃。
请教其工作原理。DKJ-2100M前面不需伺服放大器吗?有这样的SM331吗?
回复
discover-win
2007年03月05日 13:50:47
8楼
1.DKJ-2100+伺服放大器+PID调节器(OUT:4-20mA;INPUT:PT100)+PT100
 2.DKJ-2100+PID调节器(OUT:Relay(内置伺服放大器) ;INPUT:PT100)+PT100
回复
adamxue
2007年04月04日 12:52:40
9楼
PT100→温显表→S7→执行机构→温度→PT100,闭环控制。我觉得楼主想法比较好,经济简单。温控表就几百块。
回复
adamxue
2007年04月04日 12:56:59
10楼
应该要块 SM332
回复
biqingmin
2007年04月04日 18:45:06
11楼
PID智能自整定仪表,简单便宜
用PLC加输出输出模块做PID调节,远程控制调节方便
回复