前室的正压送风口是常开好还是常闭好?
gzzgx
gzzgx Lv.2
2007年02月09日 17:51:05
来自于通风排烟
只看楼主

前室的正压送风口有的做常开的,有的做常闭。如果是常闭,火灾时是全开启还是开局部楼层?据我了解,有的是开启着火层及上下层,如果是这样,那就不是有超压的可能吗?

前室的正压送风口有的做常开的,有的做常闭。如果是常闭,火灾时是全开启还是开局部楼层?据我了解,有的是开启着火层及上下层,如果是这样,那就不是有超压的可能吗?
toplhc
2007年02月10日 16:55:23
2楼
在一定条件下可采用常开,但是应该优先考虑常闭

回复
toplhc
2007年02月10日 16:58:41
3楼


是有可能超压,但是你这个原因就有点奇怪

是有可能超压,但是这跟开几层有什么关系,如果会超压,就应该加设余压阀
回复
gzzgx
2007年02月13日 10:37:00
4楼
请版主指点一下,如采用常闭,火灾时开几层为宜?谢谢版主。
回复
tanghuaping
2007年02月13日 12:59:12
5楼
着火层及相邻上下层!!!
回复
思想集大成者
2007年02月13日 14:32:35
6楼
开3层着火层 上 下 2层 常闭的 平时
回复
blackeye
2007年02月13日 15:06:12
7楼

我一般写“着火层及相邻两层”,而不用“上下”的字眼。因为要是着火的是最底下的一层,就不存在“再下面一层”的风口了。呵呵,我喜欢抠字眼。
回复
xhg-xu
2007年02月14日 06:37:52
8楼
着火层及相邻两层
比较准确
回复
liuyangkee
2007年02月14日 09:50:11
9楼
常开的 风量要附加10-20% 但是这种方法并没有现在普及 大多数还是用电动控制
回复
xuehong11
2007年02月14日 17:14:27
10楼
常开风口比常闭的风量要大。
回复
ytk1979
2007年02月15日 02:29:27
11楼

对呀,我以前还没注意到这个问题呢,谢了!兄弟
回复