验槽发现紧贴承台底部有混凝土雨水管如何处理
jiwuhen
jiwuhen Lv.4
2012年08月20日 19:30:40
来自于建筑施工
只看楼主

桩基验槽发现紧贴承台底部有一600直径的混凝土雨水管,该如何处理啊 施工单位说把雨水管捣碎,直接用垫层混凝土灌实行不行啊

桩基验槽发现紧贴承台底部有一600直径的混凝土雨水管,该如何处理啊

施工单位说把雨水管捣碎,直接用垫层混凝土灌实行不行啊
无间道
2012年08月21日 06:23:37
2楼
完全可以采用架空的基础形式来处理,这不是什么技术性的难题。为什么要破坏城市的基础设施呢。
回复
cooo-zengz
2012年08月21日 17:16:30
3楼
看不同工程而言,看该管是不是还需要用,,,没用的肯定要废掉
如果 是群桩承台,可以直接做垫层上边直接做承台;
如果是单桩双桩承台,要考虑造成承台不平衡沉降

[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2012-8-21 17:17 编辑 ]
回复
miaotian001
2012年08月21日 17:53:49
4楼
先落实雨水管是否有用,如果没用,处理掉。有用的雨水管,无法让开设双桩承台。
回复
阿土怕瓦落地
2012年08月21日 20:16:26
5楼
看基础和上部结构形式再做决定,能移管最好,其次做地基处理,再次改地基形式。
回复
qin.jq
2012年08月21日 21:19:18
6楼
楼上几位都见过在有用的市政管道上做承台?晕死了……
非复合地基,按施工单位处理方法处理即可,设计院也不问问?
回复
tqdevil
2012年08月21日 22:03:16
7楼
水管!!!改个道就是了,绕过基础,再去买几节管子改道
回复
杭州老虎
2012年08月22日 08:15:29
8楼
该雨水管是否换有用?要保留的话,应把基槽加深,雨水管穿基础两头适当加长,并用软性接头。不保留的话也不能就地砸碎,要离开一段距离,并用粘土堵住防止漏水损坏基础。
回复
田绪宝
2012年08月22日 08:55:01
9楼
回复
一介图夫
2012年08月22日 09:03:10
10楼
学习了,谢谢
回复
云海0789
2012年08月22日 10:19:33
11楼
水管要是有用,想办法架过去,加大承台配筋,留个100空隙,要是没用,就废了散伙