380V电潜水泵漏电开关选3P还是4P的好?
sycdztsdd
sycdztsdd Lv.2
2007年01月25日 11:11:11
只看楼主

380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?

380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?
免费打赏
luyan58
2007年01月28日 13:59:35
32楼
潜水泵属三相平衡负载,用3P的开关就可以了,N线用在控制回路当中,潜水泵的动力回路不需要N线的,不能轻易地断掉控制回路,控制回路通常只是用熔断器来保护的(隔离和短路保护) 。
回复
shanghai74
2007年01月28日 16:39:16
33楼
水下电器,均选3P。
回复
tianzhik
2007年01月28日 16:55:32
34楼
貌似漏电只有3P+N和4P的吧
回复
qjfei010203
2007年01月28日 19:32:06
35楼
3p的,其它不用,
回复
lijiaen
2007年01月28日 20:54:32
36楼
5楼说的不错
回复
eyu1023
2007年01月28日 21:54:56
37楼
有必要考虑漏电开关么?请问选用漏电开关的目的是?如果不是手提式设备考虑漏电开关干吗?有钱烧的啊!
回复
leemyungtaek
2007年01月29日 10:19:37
38楼


在喷泉水池里都要用漏电保护的.
回复
nnnnangel
2007年01月29日 10:35:21
39楼


同意。
还有两种做法:
1.控制电源取自断路器下口,但取自两相380,用3P的RCD。
2.控制电源不取自本电机回路,从母线上取,电动机用3P的RCD。跟从断路器上口取电意思一样。
按照GB13955-2005,用在水下的电气设备要加RCD。
回复
yaojiangbiao
2007年01月29日 16:10:41
40楼
指示灯或控制回路的L应该在漏电断路器的上边取吧? 不过我看到好多水泵控制回路(国标)的L和N都是跨在漏电断路器两端的,难道是不用漏电保护??
回复
jiangzhiping1968
2007年01月29日 16:58:11
41楼
380V的电压为三相交流电压,只要用3P的断路器就可以了,4P的一般为带零序保护的漏电保护器.此水泵为接地保护带PE线的.