380V电潜水泵漏电开关选3P还是4P的好?
sycdztsdd
sycdztsdd Lv.2
2007年01月25日 11:11:11
只看楼主

380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?

380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?
免费打赏
zhhhh-0405
2007年01月27日 08:07:28
22楼
潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,但如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关
我同意这种说法。。。。。。。。。。。。。。
回复
xinxirong
2007年01月27日 09:40:27
23楼
为什么要考虑漏电呢?
回复
lshy168
2007年01月27日 13:55:19
24楼
3p建议而已
回复
marsliubaolai
2007年01月27日 18:56:29
25楼
3p就够,4p过大
回复
ycttx
2007年01月27日 20:37:53
26楼
选3P的即可.照明回路接在断路器的上火,另设熔断器作保护.
回复
xlsfc
2007年01月27日 20:47:15
27楼
潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,但如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关
我觉得还是这样比较好
回复
大鼻山
2007年01月27日 21:44:21
28楼

这个基本正确.但如果N线接在断路器(RCD)之前,就不存在这个问题了,3P即可.

当然,潜水泵接RCD不是必须的,大多都不接
回复
lyq13703983100
2007年01月28日 08:42:38
29楼
3P的就行了,还比较经济!
回复
gxtr01
2007年01月28日 10:35:10
30楼
呵呵,5楼说的很明确了,如果控制箱的控制回路电源取漏电的上口,就可以用三级的漏电,如果控制回路电源取漏电下口,必须用4极漏电。否则,3漏电会跳闸。