能通过并连一台同样的新风机,提高风口处的风速和风量么?
w604506997
w604506997 Lv.2
2012年07月18日 15:40:44
来自于通风排烟
只看楼主

现在这台4000m³,300pa静压的风机的静压和风量都偏小,风口处能勉强感觉到有风,我能通过并连一台同样的新风机,提高风口处的风速和风量么? (此新风系统做夏天新风、冬天供暖用,供暖面积1000平米,位于地下室。)恳求大神们给指一条路子,刚毕业就遇到这件难事,愁死了,

现在这台4000m³,300pa静压的风机的静压和风量都偏小,风口处能勉强感觉到有风,我能通过并连一台同样的新风机,提高风口处的风速和风量么?

(此新风系统做夏天新风、冬天供暖用,供暖面积1000平米,位于地下室。)

恳求大神们给指一条路子,刚毕业就遇到这件难事,愁死了,
kn_liu
2012年07月18日 15:51:41
2楼
并联一台同型号的新风机后,理论上是并联总出口风压不变,风量增加一倍。但如果你整个系统的各风管及风口都没有变化,由于风量翻倍,需复核各风管管段的风速是否超标;由于各末端风口没变,其分担的风量增大,其出口风速自然也就加大了。

[ 本帖最后由 kn_liu 于 2012-7-18 15:54 编辑 ]
回复
w604506997
2012年07月18日 16:14:05
3楼
风机压头变没变,现在是静压能勉强克服风管的沿程阻力,风机并成两台,末端风速有没有可能还是很微弱。
回复
thxypengo
2012年07月20日 14:57:05
4楼
风量是增加了,但噪音上来了
回复
zhaoshansi1985
2012年07月20日 15:32:20
5楼
只是并联的时候 一定要加好三通的导流片 好让气流通畅
回复
春江水暖
2012年07月20日 15:34:11
6楼
有点不明白,300pa的风压怎么会不够?如果风管采用镀锌钢板制作,一般按主管风速低于8m/s,支管低于3m/s计,比摩阻不会高于3Pa/m。。。
回复
lyhwyk
2012年07月20日 17:13:18
7楼
是所有的风口都风量不大吗,你能否说详细一点,比如,风管长度,你选取的风速,风管材质,有没有装消声器等情况,这样我们也能帮你判断风压是不是真的偏小。如果是风压偏小了,仅并联一台新风机恐怕也是无济于事的,因为风管及风口的阻力也会相应增大的。
回复
baggio914
2012年07月20日 18:44:04
8楼
没用的,并联连接的话风压不会增大,只是理论上风量增大了一倍,所以你还是把新风机的风机全压提高吧,就是换一台全压更大的风机
回复
youv179
2012年07月20日 20:36:49
9楼
直接换一台大一点的风量的新风柜,或者叫厂家把风机压头调大一点。你这样供,不够风量,是不是冷量不够呢?
回复
zhenzhuangbo2291
2012年07月20日 23:13:50
10楼
184465563设计安装技术交流群欢迎加入
回复
dbvf000
2012年07月21日 08:53:41
11楼
不太看好






http://www.hongkangtoys.com/