手术室洁净空调技术请教
a543656
a543656 Lv.2
2005年06月09日 00:59:50
只看楼主

手术室洁净空调: 我现在刚参加工作,正在作有关洁净手术室方面的设计,可是我对洁净手术室的冷负荷计算很烦恼,按学校计算方法很繁琐,可又找不到好方法 ,那位有好方法请和我联系,等待好心人的回音!

手术室洁净空调: 我现在刚参加工作,正在作有关洁净手术室方面的设计,可是我对洁净手术室的冷负荷计算很烦恼,按学校计算方法很繁琐,可又找不到好方法 ,那位有好方法请和我联系,等待好心人的回音!
免费打赏
zht2004
2004年11月08日 10:31:59
22楼
19楼在说什么?
风量还是热负荷

热负荷估算指标从那里来的
和21楼问题一致,你的参数可靠吗?
能否给我们提供个依据??谢谢!!!

我看不如给楼主提供一些参考书目或学习资料
对他更有实际意义
我本人的意见是:你可以一边参阅相关图纸,
一边总结经验,只要不违背规范
我想,你的设计总会在不久以后大有进步的
回复
llt168
2004年11月16日 22:12:25
23楼
我刚刚做了一个非典手术室的负荷计算,全送全排,800w/m2

刚开始吓了我一跳,核算了几次都没问题,没办法啊,特殊情况特殊对待
回复
szhhzh
2004年11月17日 10:46:05
24楼
路过
回复
dust2
2004年11月24日 08:54:35
25楼
现在软件很多,天正,鸿业。。。。。。都可以算负荷,为什么不算一下呢?只要算几个典型房间就可以了,不算一下心里没底。
回复
bqh_1980
2004年11月24日 09:39:12
26楼
可以查看<医院洁净手术部建筑技术规范>
通过换 气次数来算送风量
不过要注意的 I级手术 室 按照8000立方米/小时,选型的时候大一点就可以了
我也是做手术室的,有兴趣可以发邮件给我bqh_1980@163.com
回复
bqh_1980
2004年11月24日 09:41:54
27楼
有没有做电的,我现在做强电、弱电,有些东西不是很清楚,还请执教
回复
zht2004
2004年11月24日 11:28:04
28楼


隔离病房好象不属于手术室范畴啊老兄
不过,交流一下也好
回复
zht2004
2004年11月24日 11:30:58
29楼
动物实验室
生物安全柜
航天舱净化
好象档次也比较高啊
没啥奇怪啊
回复
yzhsunny
2004年11月25日 13:59:48
30楼
一般来讲,做得手术室的,都可以做隔离病房。
回复
lihaiqiong
2004年11月29日 18:54:53
31楼
有没有做电子厂的洁净空调的?
回复