请教个钢天桥加上盖雨棚的做法
zl_0626
zl_0626 Lv.4
2012年07月06日 13:24:53
只看楼主

设计一个连接两栋建筑的钢天桥,6米宽,长20米左右,钢天桥放在两栋建筑的牛腿上,中间设有支座后,每跨约10左右,现需要在钢天桥上加个盖,并吊电缆支架,荷载5KN/M,本人新手,不知道应该如何做,请教论坛里的钢结构高手。本人初步做了个方案,详图,请高手们提点意见和建议。

设计一个连接两栋建筑的钢天桥,6米宽,长20米左右,
钢天桥放在两栋建筑的牛腿上,中间设有支座后,每跨约10左右,
现需要在钢天桥上加个盖,并吊电缆支架,荷载5KN/M,
本人新手,不知道应该如何做,请教论坛里的钢结构高手。
本人初步做了个方案,详图,请高手们提点意见和建议。

QQ截图20120706131921.png

c06e66ca6c8f332580bb.rar
372 KB
立即下载
anups
2012年07月06日 17:13:20
2楼
我看了一下附图,感觉钢梁截面的板件这么大?而且有这个型钢的吗(如有原谅我的无知)?上面钢雨篷打算如何刚接?平面外如何稳定有考虑到吗?
另外提醒一下,这种东西最重要的是净高
回复
zl_0626
2012年07月07日 09:49:41
3楼
钢梁截面是在型钢表里选的,而且厂家说没有问题,他们可以焊接。
现在想要了解的就是,上面的雨棚想按门式钢架来考虑,雨棚的钢柱按下端铰接,上端与梁钢接来计算,不知是否可行。
然后还有个问题就是从钢梁上起钢柱,这个节点做法不知道该怎么处理,望有经验的高人指点一二。
回复
chongyajiji
2012年07月12日 09:28:44
4楼
钢结构不熟悉,还请高手指点一二啊!
回复
刘飞
2012年07月12日 10:10:34
5楼
下部必须刚接,三榀钢架及纵向梁做大,檩条直接连接在纵向梁上,屋面板双坡排水即可。
回复
zjxuhappy
2012年07月12日 10:21:22
6楼
问题不大,但是具体设计还是得钢结构专业的来
回复
zl_0626
2012年07月12日 11:26:39
7楼
做法
下部必须刚接,三榀钢架及纵向梁做大,檩条直接连接在纵向梁上,屋面板双坡排水即可。
回复
slw2009_ok
2012年07月12日 11:56:00
8楼
两侧做成钢桁架,顶部用钢梁拉接,注意找坡,桁架下部与牛腿埋板焊接(刚接)
回复
cuishengchun123
2012年07月12日 14:51:47
9楼
将两侧做成钢桁架,高度取跨度的1/10,顶棚3米一道梁,加上水平支撑,地面加上水平支撑,及铺板横梁
回复
wjnzhjh
2012年07月12日 15:43:29
10楼
跨度不大,荷载也不大。但仍要注意结构体系和细节问题:
1.两根柱子一根梁,柱脚铰接,柱顶应刚接,如果觉得刚接麻烦,可用隅撑。
2.两侧墙是否封闭?如果封闭,如果连廊的位置较高,则一定要考虑风荷载!
3.风荷载不仅对新加的门型架有影响,对已有的连桥也有影响。因为加建后,形成一个整体了。
4.门架的纵向体系也要考虑,如果柱顶柱底皆铰接(纵向),则应加柱间支撑。
5.柱脚节点的设计要斟酌:如果连桥已建成,则在已受力的钢梁上施焊,高温会使钢材软化,结构要进行临时支撑。
回复
紫云下的青松
2012年07月12日 17:03:40
11楼
学习钢结构的,在施工现场待过,路过,学习一下。。。
回复

相关推荐

APP内打开