预作用系统必须由雨淋阀和湿式报警阀组成吗?
weilisheng
weilisheng Lv.2
2012年07月03日 17:58:11
只看楼主

最近遇到一个工程 设计为预作用系统 图纸没有画湿式报警阀只有一个雨淋阀,只安装雨淋阀可以吗?

最近遇到一个工程 设计为预作用系统 图纸没有画湿式报警阀只有一个雨淋阀,只安装雨淋阀可以吗?
kangshuai1243
2012年07月04日 16:15:42
2楼
沙发 坐等学习
回复
dabingonline
2012年07月04日 17:20:05
3楼
预作用系统,可以选那种一体式的报警阀,也可以由一个雨淋阀加一个湿式报警阀组合而成.

就是因为这个原因,预作用报警阀有时候被称做预作用装置.
回复
weilisheng
2012年07月04日 20:05:43
4楼
雨淋阀阀打开经过湿式报警阀就会自动接触压力开关启动喷淋泵, 还不如直接就用雨淋阀上面的压力开关启动喷淋泵呢
回复
管道修理工
2014年02月24日 12:37:33
5楼
回贴取币!!!!!!!!!!,等待高手!!
回复
zljun
2014年06月17日 18:44:16
6楼
而且应该用外平衡式湿式报警阀,将上腔的平衡管入口改作密封注水口
回复
lesehan
2014年06月21日 23:51:18
7楼
如果采用电气单连锁的话,可以用雨淋阀代替预作用报警阀
回复
qq_1439900947089
2017年06月27日 14:11:09
8楼
如果不是充有压气体的话,感觉雨淋阀就可以。
回复

相关推荐

APP内打开