电容柜一定要靠近变压器布置吗?有什么讲究吗?这个问题困惑我好久,看过不少图纸都是靠近进线柜布置的,特别是一些大的设计院的图纸,摆在单母线的最后不也可以吗?请大师解惑,感激不已。
电容柜一定要靠近变压器布置吗?有什么讲究吗?这个问题困惑我好久,看过不少图纸都是靠近进线柜布置的,特别是一些大的设计院的图纸,摆在单母线的最后不也可以吗?请大师解惑,感激不已。
12楼
放哪都可以,只是习惯与方便罢了。
回复
13楼
我们放在什么位置的都有啊。
回复
14楼
同感。。。。。。。。。。。。字少了还不可以。 郁闷了,
回复
15楼
经厉过的两个事件告诉我,如果没有特别要求,电容柜还是放在配电屏末端较好,出事故时不至于将进线柜和出线或变压器给毁了!
回复
16楼
我认为是有一定道理的,电容柜是经常出现故障的。另外,本人提倡越靠近负荷越近越好的就地补偿。经多年经验发现,就地补偿能直接降低启动电流,大多数情况能降低10%的运行电流。效果非常好。
回复
17楼
学习了 强烈支持技术贴
回复
18楼
电容柜啊电容柜,我都不知道该怎样配置你
回复
19楼
我们一直放在主母排的末端,可最近有个工程要求放在主进线柜的旁边,我们没有放在进线柜的前端过
回复
20楼
因为取样是在进线柜取的离进线柜远取样会衰减的影响补偿精度
回复
21楼
低压电容柜放在哪里似乎没有什么特别明确的规定或相应的标准。我们一直都是放在进线柜后面,方便电流取样!高压电容柜倒是经常都是单独摆放的。。。
回复