彩钢板与透明采光板相间做屋顶怎样做防雷
redsun831023
2012年06月28日 19:05:28
只看楼主

如题彩钢板(宽3米)与透明采光板(宽3米)相间屋顶怎样做防雷?屋顶94mX130m左右。求指教

如题彩钢板(宽3米)与透明采光板(宽3米)相间屋顶怎样做防雷?屋顶94mX130m左右。求指教
qsy0
2012年06月28日 20:23:42
2楼
彩钢板间做好等电位联结即可,透明采光板(宽3米)可以不管它。
套雷规:4.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物,应符合下列规定:
1 没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸不超过下列数值时,可不要求附加的保护措施:
1)高出屋顶平面不超过0.3m。
2)上层表面总面积不超过1.Om2。
3)上层表面的长度不超过2.Om。
2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。
回复
shengshisb1
2012年06月28日 21:16:37
3楼
ls 真认真的啊 呵呵
回复
zwdhz
2012年07月05日 11:45:27
4楼
这个有图集的呢。
参考图集01J925-1
回复