为什么立式离心泵不能用在送水泵房?
101spotdog
101spotdog Lv.6
2006年10月24日 11:47:12
只看楼主

都是用单级双吸离心泵,但在某些扬程要求不高的工程中(比如30-40m),我觉得现在的立式离心泵也可以满足Q-H的要求啊,可为什么大家都用单级双吸离心泵呢?

都是用单级双吸离心泵,但在某些扬程要求不高的工程中(比如30-40m),
我觉得现在的立式离心泵也可以满足Q-H的要求啊,可为什么大家都用单级双吸离心泵呢?
ldsun
2006年10月24日 14:20:01
2楼
没有你那个说法,各有各的应用范围。
单吸泵流量偏小,双吸泵偏重于大流量。
至于立式卧式是个因地制宜的问题。
回复
101spotdog
2006年10月24日 17:19:08
3楼
我最近在做一个送水泵房,我以前也一直做的单级双吸的。
不过昨天看熊猫的立式离心泵样本,居然有500m3/h-50m的规格了,所以才想到能不能代替单级双吸泵。
回复
wunianjia
2006年10月24日 18:36:17
4楼
立式离心泵价钱便宜点吗?为什么要用立式离心泵
回复
101spotdog
2006年10月24日 20:00:25
5楼
为什么非用单级双吸泵?
回复
jerrytom
2006年10月25日 11:19:49
6楼
我想没什么不可以,只要满足设计要求即可.双吸泵的节能效果好一些,在大流量的情况下,经济效益比较好.
回复
changbaokun
2006年10月25日 12:32:23
7楼
双吸泵在大流量的时候比立式的泵要好
回复
101spotdog
2006年10月25日 12:37:20
8楼
噢,原来是考虑到节能啊,电费确实是个充分的理由。
谢谢各位。
回复
w2717
2006年10月25日 15:45:43
9楼
现在也有单级双吸离心泵立着安装的哟!!!
回复
bujundong
2006年10月26日 16:22:56
10楼
有单级双吸立式安装的?如果有,那太好了,可以节省不少一、二泵房的投资。
回复
lxb3323759
2006年10月27日 10:25:36
11楼
同意2楼说法。价格上立式泵比卧式泵要高,维修没卧式泵方便。地下式泵房有用立式泵的,地面泵房用立式泵没有优势。
回复