采暖供热系统定压的问题
loman0317
loman0317 Lv.6
2006年10月23日 10:10:48
来自于采暖供热
只看楼主

在采暖系统中,补水采用变频水泵定压,循环系统水泵是否还要用变频

在采暖系统中,补水采用变频水泵定压,循环系统水泵是否还要用变频
免费打赏
wqx207
2006年10月26日 08:23:13
12楼
根据管网的情况来处理

不过一般的话 都应该装有变频(跟风现象)

回复
beyond99
2006年10月28日 21:33:36
13楼
不需要
回复
lhnlovedun
2006年10月28日 23:05:58
14楼
补水定压的压力表,最好设在离循环水泵稍微远一点的地方,也就是设在流量稳一点的地方,当系统压力低于设定的压力值时,补水泵就会自动开启向系统里补水。楼上有说没有设此的必要,那补水多麻烦啊?也没法控制啊?至于循环水泵就不用变频了吧,我单位是没有这么用的。
回复
思想集大成者
2006年11月01日 16:23:30
15楼
变频定压补水是 定压补水的做法之一,也可以不用变频泵 但是要设电触点的压力表控制泵的起停。循环水泵没必要做变频的 :原因1 补水后流量应该没是什么变化
原因2 定压后压力也没有变化
所以 变频还有什么用?
回复
zhy740927
2006年11月26日 21:01:07
16楼
可以选择自立是压力调节阀,是一种新产品。但这种阀有的不太好用,如好用是个好东西
回复
sw900-@co163
2006年11月27日 11:16:13
17楼




请教:这样设置有什么优点吗?谢谢!
回复
cw800805
2006年12月07日 16:49:50
18楼
补水泵采用变频定压是对的,循环泵就不必了,调试阶段调整好足够的供回水压差,运行阶段只要外网不出现大面积失水或关闭主管线阀门,供回水压差是不会有太大变化的。
回复
yjlfrr@co163
2006年12月08日 22:04:09
19楼
循环泵采用变频,就是随着流量改变而可以节电,我们运行时锅炉房初寒期和末寒期是总流量的75%,所以我觉得还是有用的!!!!
回复