污水调节池排风量如何计算
fycm1974
fycm1974 Lv.2
2012年04月08日 16:50:03
来自于通风排烟
只看楼主

污水调节池由于有异味气体,需排风,水池30m*15m*6m深,一般水池水深4.5m,水温比环境温度高10-15摄氏度,请问如何测算排风量。谢谢各位赐教!!

污水调节池由于有异味气体,需排风,水池30m*15m*6m深,一般水池水深4.5m,水温比环境温度高10-15摄氏度,请问如何测算排风量。谢谢各位赐教!!
cf20111017
2012年05月05日 14:11:47
2楼
我也正在做这样的,我按6次换风量算
回复
cnbbzz
2012年05月06日 17:21:49
3楼
6次肯定不够,我肯定做20次,如果有去味处理,做10次。
回复

相关推荐