楼电梯间的抗震设防烈度
yzhksh
yzhksh Lv.5
2012年04月01日 17:10:30
只看楼主

小高层框剪结构,质监站的一个小屁孩说,楼电梯间抗震等级二级,钢筋需做抗震试验~~~我们没做,丫的,欺负我不是结构出身的?劳资一级结构专业也就差了那么一两分,骂了隔壁的,我查了抗规,高规啊,抗震等级咩有关于楼电梯间的说法啊~~~是不是那丫的唬人的,求有经验的哥哥指点,到底那丫的说的是否有根据?

小高层框剪结构,质监站的一个小屁孩说,楼电梯间抗震等级二级,钢筋需做抗震试验~~~我们没做,丫的,欺负我不是结构出身的?劳资一级结构专业也就差了那么一两分,骂了隔壁的,我查了抗规,高规啊,抗震等级咩有关于楼电梯间的说法啊~~~是不是那丫的唬人的,求有经验的哥哥指点,到底那丫的说的是否有根据?
yzhksh
2012年04月01日 17:13:14
2楼
补充:
楼电梯间抗震设防是否同主体?因为主体的抗震等级为三、四~~~
回复
dongwei753
2012年05月23日 08:44:48
3楼
没听说啊。。。。。。。。。。。
回复
cbjandqbr
2012年05月23日 12:30:45
4楼
没听说过楼梯间提高一级,但三级就要求做试验啦,10版的抗规增加了三级的要求。
回复
p15805227879
2012年06月06日 22:26:20
5楼
楼上说的对,见10版的抗规3.9.1条。