剪力墙构造边缘构件最小配筋率问题
雨迹520
雨迹520 Lv.4
2012年03月30日 21:18:59
来自于PKPM
只看楼主

二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗?《抗规》 表6.4.5-2PKPM怎么按0.7%计算呢?

二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗?
《抗规》 表6.4.5-2
PKPM怎么按0.7%计算呢?

qqqqq.jpg

雨迹520
2012年03月31日 09:09:37
2楼
沙发自己做,高手请多多指教
回复
nstopwuyp
2012年03月31日 09:53:46
3楼
我给一种解释,根据《高规》7.2.16-4的要求,要是连体、错层和B级高度的建筑,其构造配筋率要提高0.1%。
楼主的剪力墙直接就是二级,我觉得要么楼房高,要么是特殊结构,应该是符合上面要求的。
回复
雨迹520
2012年03月31日 18:09:11
4楼
后来我查了下,我的是104米高的剪力墙,在PKPM总信息中,个人觉得可以不勾选7.2.16-4条计算。 是我之前把这一条勾选了,程序就直接提高0.1%,我那个不是连体,也不是错层,或者B级高度的
回复
shen275358882
2012年04月06日 08:05:07
5楼
怎么没人讨论呢,我也有这个迷惑,求答案。
回复
挑起天下大梁
2012年06月21日 15:11:15
6楼
楼主,我觉的你是理解正确的!
回复
zhangleixgh
2013年03月22日 09:19:57
7楼
楼主是对的,我也刚发现总信息里还有这个选项,以前老版本好像么的。
回复
wo325325
2013年10月12日 11:14:47
8楼
迷惑太多,解决一个。
回复
basketboy2008
2013年10月15日 08:57:31
9楼
可以不点,减小配筋率
回复
孤帆远影
2013年11月23日 16:37:48
10楼
学习了啊 。确实是这样的 ,平时没注意。点这个了配筋量大了很多啊。
回复
phoenix_sonic
2013年11月24日 15:09:31
11楼
图里的0.7%的配筋率,是程序用配筋面积/构件截面积得到的

程序给你配好了AS=1120,你构件截面1600,当然你的配筋率就是0.7%了。。。
回复

相关推荐

APP内打开