满堂模板脚手架中坚向剪刀撑与水平剪刀撑的设置问题?
构造筋
构造筋 Lv.3
2012年03月24日 22:26:53
只看楼主

JGJ130-2011中满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m至8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m以下时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑;当架体搭设高度在8m及以上时,应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。剪刀撑宽度应为6m~8m。JGJ130-2001中说满堂模板脚手架两端及中间每4排设坚向剪刀撑且由上至下每2步设水平剪刀撑。JGJ162-2008中说满堂模板支架在四周及中间10米设坚向连续剪刀撑,且在坚向剪刀撑顶部及扫地杆处设水平剪刀撑。 这三者以谁为准

2012年03月26日 12:28:09
2楼
脚手架以JGJ130-2011.模板以JGJ162-2008为准。JGJ130-2001已废止。
回复
ggm7713
2012年03月26日 13:58:08
3楼
规范,本来应该是给人指路的。
现在好了,变成拦路了。
回复
csy280
2012年03月26日 17:52:04
4楼
楼主应该弄清楚满堂脚手架和满堂支撑架区别
弄明白了,就会知道以什么为准了
JGJ130-2001已废止
回复
fangbaohui
2012年03月26日 18:02:37
5楼
我表示不清楚 听从楼上高手意见
回复
海洲湾
2012年03月26日 19:24:20
6楼
回复
supercline
2012年03月26日 21:11:03
7楼
学习学习
回复
构造筋
2012年03月26日 21:12:32
8楼
是哎! 大学刚毕业一上工地感觉自己其实什么都不懂!只有在工地把不懂的回家翻书了
回复
liukun1987823
2012年03月27日 09:10:07
9楼
路过学习下。
回复
lanseqc
2012年03月27日 09:28:11
10楼
规范,本来应该是给人指路的。
现在好了,变成拦路了
回复
lsdlinzhiyu
2012年03月27日 11:43:29
11楼
学习了