对自动喷淋设计规范10.3.2的一些疑惑?
tanyoucai2002
2006年10月10日 19:25:00
只看楼主

自动喷淋设计规范10.3.2条规定“不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。”请问各位水友:1、在这种情况下“效水容积按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”算出来的气压罐很大,是否有其他方法?2、当高位消防水箱水压不能满足水压要求时,可以设稳压泵加气压罐来满足水压要求,而在这种情况下气压供水设备的有效水容积要求150L就够了。那在要求设高位水箱而不能设时,是否可以用地下水池加设稳压泵加气压罐来满足水压要求,如果可以的话,是否气压供水设备的有效水容积怎么定?

自动喷淋设计规范10.3.2条规定“不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。”
请问各位水友:
1、在这种情况下“效水容积按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”算出来的气压罐很大,是否有其他方法?
2、当高位消防水箱水压不能满足水压要求时,可以设稳压泵加气压罐来满足水压要求,而在这种情况下气压供水设备的有效水容积要求150L就够了。那在要求设高位水箱而不能设时,是否可以用地下水池加设稳压泵加气压罐来满足水压要求,如果可以的话,是否气压供水设备的有效水容积怎么定?
lian_jing
2006年10月10日 22:45:41
2楼
常高压系统可以不设高位水箱.其它系统若想不设,只能按规范来做.
回复
yangbaoen_hvac
2006年10月11日 11:14:57
3楼
楼主所说的150L从何而来?按规范要求应为2.26立方米.
回复
tanyoucai2002
2006年10月11日 13:24:42
4楼
谢谢!
建筑给排水设计手册102页,自动喷淋贮水容积不少于150L。
请问上楼2.26立方米是怎么计算得来的?
有效水容积是指总容积还是指贮水容积?
回复
neardespring
2006年10月12日 20:15:54
5楼
楼主的想法当然可以,平时稳压泵(及罐)稳压,满足最不利点4只喷头的流量和压力。消防时联动喷淋主泵。这种做法属于常规做法。
回复
jiangzi_003
2008年04月29日 09:08:11
6楼
标准容积为450L
回复
juran2000
2008年05月28日 08:09:36
7楼
从屋顶消防水箱引下水到地下室设备间,设备间设置稳压泵和气罐应该是可以的
回复
congbebeto
2008年05月29日 08:25:56
8楼
为什么会算出来 很大呢?你把你自己的过程写出来看看 。
粗略的算法,一个喷头1.3l/s,4个5.2l/s,10min的 流量为3.12立方。(这是估算,实际上精确计算要复杂一些)3个立方不算很大吧
回复
ccm9810204
2008年05月29日 22:07:32
9楼
第2点,个人很肯定的说可以,有效容积应该是跟屋面稳压罐一样方式确定的
回复
yangbaoen_hvac
2008年05月30日 08:04:46
10楼
150l是最低工作压力下(0.05MPa)下五只喷头30s的用水量,不满足自喷规范要求
回复
wsw312
2008年10月11日 15:03:06
11楼
:) 说清楚些呀!!!
回复

相关推荐

APP内打开