底层商铺,2-5层住宅,请教该建筑的室内消防用水量是多少啊?小弟不知道套哪个了

底层商铺,2-5层住宅,请教该建筑的室内消防用水量是多少啊?
小弟不知道套哪个了
jinhui020222205
2006年10月07日 01:49:23
2楼
根据下面低规中的内容,你的这个建筑应该不用设置室内消防给水。
回复
yuri
2006年10月07日 14:22:05
3楼
但是底层商铺面积大于300平方了,不能算商业网点。
应该套哪个呢?
回复
kibo
2006年10月07日 14:50:51
4楼

其他建筑?
回复
yuri
2006年10月07日 15:46:35
5楼
哪位给个说法啊,小弟初学乍练,哪位大侠做过类似的工程,教教小弟
回复
yuri
2006年10月07日 15:48:49
6楼
更正一下:
底层商铺,2-6层住宅,请教该建筑的室内消防用水量是多少啊?需要2支水枪同时到达着火点吗?
小弟不知道套哪个了
回复
老谭
2006年10月07日 23:46:27
7楼
套其他建筑,室内15L/s
回复
yuri
2006年10月08日 09:05:29
8楼
谢谢了
回复
ah-wangjun
2006年10月08日 09:28:43
9楼
个人认为,如果超过300平米,应该属于商住楼了,标准完全变了。
回复
foshan7
2006年10月08日 11:35:24
10楼
下面按商业建筑,上面还是按住宅。参见新建规5.4.6