超高层建筑雨污排水立管是否要做消能装置?
山泉雾雨
山泉雾雨 Lv.12
2011年12月23日 09:40:33
只看楼主

俺现在在做一个58层高的商住楼项目水电管理,该项目总高度约220m,雨、污排水立管都是采用国标柔性铸铁排水管,污水、废水都有专用排气管,排水管在7层转换汇总下排,7层以上的立管高度也有近180m,设计无任何消能措施,在图纸会审时我也提出是否增加消能装置的问题,设计答复不用,我一直疑虑,水流落差那么大是否会冲击损坏管道?排入的或施工时跌入的石子是否会产生破坏性后果?请大家各抒己见,交流交流......

俺现在在做一个58层高的商住楼项目水电管理,该项目总高度约220m,雨、污排水立管都是采用国标柔性铸铁排水管,污水、废水都有专用排气管,排水管在7层转换汇总下排,7层以上的立管高度也有近180m,设计无任何消能措施,在图纸会审时我也提出是否增加消能装置的问题,设计答复不用,我一直疑虑,水流落差那么大是否会冲击损坏管道?排入的或施工时跌入的石子是否会产生破坏性后果?请大家各抒己见,交流交流......
免费打赏
hongjun1985
2011年12月26日 10:52:49
22楼
我们这审图的人的意见是装了消能装置的雨水管那一层的噪音会非常大,而且现在都是铸铁弯头,足够承受了
回复
korterry
2011年12月26日 13:54:41
23楼
采用铸铁排水管是不合理的,铸铁排水管是不承压的。雨水是做灌水试压,水灌到天面,静水压力远远超出铸铁排水管的压力范围(一般铸铁管试验时的压力是0.4MPa吧)。“措施”中也有提出,高层建筑的雨水需要采用承压的排水管。
建议还是采用钢管吧。如果超出管材的承压能力,还需中间设水箱减压。
回复
zl19830211feng
2011年12月26日 13:59:59
24楼
感觉还是没有明白啊
回复
7892004
2011年12月26日 15:12:18
25楼
不用设,前几天听一专家讲课,专门讲这个问题,说没必要
回复
yanlchou
2011年12月26日 16:49:27
26楼
学习了,谢谢。
回复
让泪化作相思雨
2011年12月26日 17:21:26
27楼
从横支管排水出口至终限流速形成处的高度称为终限长度
回复
liuweiyang123
2011年12月26日 17:40:07
28楼
如果从理论讲,排水达到终限流速后,流速不变,对底部的冲击力量也不会继续增加,所以从理论说也不必再消能
回复
sw-gps
2011年12月26日 18:00:24
29楼

说理由了吗

非超高用塑料管要设吗
回复
jfat
2011年12月26日 19:50:34
30楼
从理论上讲,流速越大阻力就会越大,所以当高度足够的时候会使阻力等于重力,流速不再增加。这个流速称为终限流速。
回复
山泉雾雨
2011年12月26日 20:37:32
31楼
查到一点资料,似乎有点明白,摘录与君共享:
“流速和长度的计算:水流在立管里下落过程中,由于受到重力和管道壁摩擦阻力的作,初期为加速运动。如式 (1):τ3.14D△L=MG,式中τ——单位面积的摩擦切力;D——立管管径;△L——一个环柱体水膜体的单元长度;M——在时间T1内通过所经过立管簖面水的质量;G——重力加速度。此时,下落流速不再增加,流速为Vt称终限流速。在铸铁排水立中,终限流速与流量管径的关系如式(2):VT=4(Q/D)2/5,表明,终限流速与流量成正比,与管径成反比关系。相同管径的排水立管,有专用通气立管比无专用气立管终限流速大。”
回复