自动喷淋灭火系统作用面积定义不理解啊
茼蒿炖白萝卜
2011年12月06日 11:27:20
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》作用面积定义:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,我不甚理解以前有人发过这个贴,但是我看了回复还是不懂,有没有更通俗的解释,谢谢大侠指教!!!

《自动喷水灭火系统设计规范》作用面积定义:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,我不甚理解
以前有人发过这个贴,但是我看了回复还是不懂,有没有更通俗的解释,谢谢大侠指教!!!
免费打赏
cnzh123
2013年05月15日 11:06:49
12楼
老倪 发表于 2012-1-24 16:12 还咋通俗啊,作用面积就是按照火灾危险程度人为设置了一个面积,自喷系统要按这个面积内喷头同时动作来设计 …面积内的喷头同时动作—–这个要靠什么来实现啊?如何定义面积内的喷头呢?难道每个喷头有控制编号?
回复
shengyuank
2013年05月15日 13:19:05
13楼
一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积个人理解为:若一个灭火分区布置了100个喷头,当发生火灾时,假设这100个喷头全部爆裂,系统增压灭火时能确保每个喷头都能达到流量及灭火面积的要求时的最大保护面积
回复
icebergmoon
2013年05月16日 12:25:33
14楼
cnzh123 发表于 2013-5-15 11:06 面积内的喷头同时动作—–这个要靠什么来实现啊?如何定义面积内的喷头呢?难道每个喷头有控制编号?闭式系统,利用闭式喷头来启动。闭式喷头的感温热敏元件(通常用的68°C)达到温度,就破裂,喷头就喷水,系统压力就下降,喷淋泵就会启动。开式喷头,利用火灾探测器报警,启动喷淋泵。
回复
人生自古
2013年05月17日 15:23:42
15楼
作用面积根据危险等级确定的,应先布置好喷头,在自喷系统最不利处,该面积里的喷头数,根据要求的喷水强度计算自喷系统的流量和管径。以及根据这个流量计算10min火灾初期的消防稳压设备的体积和压力。面积啥的都是浮云,管径啥的也是浮云,设备啥的更是浮云,根据建筑高度和建筑面积,基本上凭经验就能设置出所有的东西了。计算 走流程而已。
回复
tdesperategirl
2013年12月03日 22:29:06
16楼
cnzh123 发表于 2013-5-15 11:06 面积内的喷头同时动作—–这个要靠什么来实现啊?如何定义面积内的喷头呢?难道每个喷头有控制编号?如果是办公楼里面,墙体隔断的话怎么设置作用面积?
回复
晴天°
2013年12月04日 14:24:49
17楼
tdesperategirl 发表于 2013-12-3 22:29 如果是办公楼里面,墙体隔断的话怎么设置作用面积?墙体隔断并不是隔断喷头哦。设计时考虑的是最不利点保护面积内喷头全部破裂灭火。
回复
tdesperategirl
2013年12月04日 22:48:09
18楼
设计的是办公楼的灭火系统,作用面积除去了楼梯间后达不到要求,但是因为是办公楼,被分成一间一间的,加上了被墙隔断的面积后面积满足160m2的要求,但是却没有喷头被包括在内,不知道可不可以。
回复
liuhuajizhang163
2013年12月05日 08:45:35
19楼
谢谢楼主分享
回复
y1y108
2013年12月06日 00:11:38
20楼
谢谢楼主分享
回复
huanghe521
2013年12月09日 08:25:43
21楼
正好遇到同样的问题,可以看看
回复

相关推荐

APP内打开