自动喷淋灭火系统作用面积定义不理解啊
茼蒿炖白萝卜
2011年12月06日 11:27:20
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》作用面积定义:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,我不甚理解以前有人发过这个贴,但是我看了回复还是不懂,有没有更通俗的解释,谢谢大侠指教!!!

《自动喷水灭火系统设计规范》作用面积定义:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,我不甚理解
以前有人发过这个贴,但是我看了回复还是不懂,有没有更通俗的解释,谢谢大侠指教!!!
茼蒿炖白萝卜
2011年12月06日 14:30:50
2楼
不理解啊不理解
回复
w-jwei
2011年12月07日 14:34:59
3楼
《自动喷水灭火系统设计规范》作用面积定义:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,不同危险的作用面积详见喷规!!
回复
茼蒿炖白萝卜
2011年12月09日 15:02:53
4楼
版主啊,你说的我都明白,但还是不懂哦,哈哈
回复
浴火重生
2012年01月24日 16:12:35
5楼
还咋通俗啊,作用面积就是按照火灾危险程度人为设置了一个面积,自喷系统要按这个面积内喷头同时动作来设计系统流量和选择设备、管道。
如果这些喷头全部都启动了,火灾还没扑灭或者抑制住,那灭火就失败了。
回复
a12041464200
2013年03月05日 10:29:54
6楼
受益匪浅,谢谢了。
回复
aionyu
2013年03月07日 01:38:13
7楼
作用面积意思就是面积内的喷头破裂~然后喷水
因为建筑如果1000平方布置了100个喷头,不是100个喷头全部喷水~

压力不大:最后一句话突然懂了,谢谢

回复
lejey3629
2013年03月08日 17:40:22
8楼
相当于一个火宅面吧,不知道这样通俗不?
回复
yrx6803
2013年03月13日 13:11:52
9楼
喷淋是扑救、控制初期火灾的,不同类型物质燃烧引发的初期火灾,需要控制的火灾面积是不相同的。按照各国火灾统计分析,发生轰然前的可控制火灾,燃烧面积通常在150~300平方,发生轰然后随着燃烧面积的扩大,喷淋的灭火效能就散失了,为此,将喷淋一次有效扑救初期火灾的面积控制在160~300平方以内。这个范围内开启的喷头为有效喷头。
回复
yang81876503
2013年03月14日 17:45:30
10楼
路过学习
回复
阿童木
2013年03月15日 20:14:42
11楼
yang81876503 发表于 2013-3-14 17:45 路过学习说的不错,学习了,以前没留意过
回复

相关推荐