模块冷水机组的水泵安装问题
wshtd
wshtd Lv.7
2011年12月03日 18:36:17
来自于中央空调
只看楼主

手上正在设计一个净化工程项目,采用风冷模块冷水机组,配恒温恒湿净化空调,净化空调带吊装在天花夹层。水泵送冷冻水到净化空调,这个水泵装在冷却水水管上好一些,还是冷冻水管上好一些。各位帮忙分析一下,并给出具体理由,谢谢!

手上正在设计一个 净化工程项目,采用风冷模块冷水机组,配恒温恒湿净化空调,净化空调带吊装在天花夹层。水泵送冷冻水到净化空调,这个水泵装在冷却水水管上好一些,还是冷冻水管上好一些。各位帮忙分析一下,并给出具体理由,谢谢!
cnbbzz
2011年12月03日 19:14:55
2楼
请指出风冷模块冷水机组哪里有冷却水管?
回复
wshtd
2011年12月04日 20:41:37
3楼
我的原意是送进空调的水管和从空调回水的管上选择。犯了低级错误。呵呵。
回复
cnbbzz
2011年12月04日 22:44:22
4楼
做在空调回水管上,不二选择。
回复
wangdan022589
2011年12月05日 08:44:44
5楼
这一般在回水端啊
回复
money_yun
2011年12月05日 09:32:28
6楼
主要是看压力问题。系统压力 主机压力 水泵压力 三者之间的关系。 也有情况设计在供水管上,不过大多数是设计在回水管上的!
回复
zhaiyujia0305
2011年12月05日 12:53:01
7楼
专业中央空调销售安装
http://www.bjdfkb.com/index.aspx
回复
lhy594607
2011年12月05日 17:04:56
8楼
是嘞 一般都是做在回水管上的
回复
kittysong0914
2011年12月09日 11:42:45
9楼
核算机组的水压力是否超出机组规定的承压范围,如果不超出,水泵安装在机组回水管上, 超出的话安装在机组出水管上.
回复
foofright
2011年12月09日 15:25:01
10楼
大哥啊,水泵肯定是安装在主机的回水管路上啊,基本常识啊
回复
hejian481
2011年12月17日 15:44:20
11楼
看主机承压,一般是回水。
回复

相关推荐

APP内打开