关于住宅内空调回路设置漏电保护的疑问
zhangmaozhi
2006年08月09日 16:09:05
只看楼主

<住宅设计规范> 6.5.2条 4款规定:除空调电源插座外,其它电源插座回路应该设置漏电保护. 其条文解释空调属固定设备 位置高 设备本身绝缘不必设. 本人认为十分不妥,原因如下: 1.不论TT TN系统住宅内所有设备的PE端子都由PE线连同,相当与住宅配电箱范围内PE端子等电位.假如空调绝缘损坏,出现了接地故障,尽管如条文解释空调是安全的,但是其故障电压沿PE线互窜,使其它插座回路带上同样的故障电压,这时其它(如手握设备回路)带有漏电保护也不会动作.安全隐患很大.

<住宅设计规范> 6.5.2条 4款规定:除空调电源插座外,其它电源插座回路应该设置漏电保护.
其条文解释空调属固定设备 位置高 设备本身绝缘不必设.
本人认为十分不妥,原因如下:
1.不论TT TN系统住宅内所有设备的PE端子都由PE线连同,相当与住宅配电箱范围内PE端子等电位.假如空调绝缘损坏,出现了接地故障,尽管如条文解释空调是安全的,但是其故障电压沿PE线互窜,使其它插座回路带上同样的故障电压,这时其它(如手握设备回路)带有漏电保护也不会动作.安全隐患很大.
2.<低压配电设计规范>第4.4.9条 也是对这种情况下的补偿措施,第一款就是对固定设备回路接地故障保护动作时间由5秒减为0.4秒.

一家之言,请各位同行指教.我的图中空调回路都加漏电,老有人说浪费.
polophoto
2006年08月09日 17:14:50
2楼
呵呵,那你就按照规范走吧,空调的确一般不设漏电。
回复
t7890
2006年08月09日 17:42:48
3楼
空调回路我一般也没有加漏电,最多在柜式空调回路加.
回复
mmhwe
2006年08月09日 17:53:28
4楼


PE线的接地良好与否决定了故障电压水平,除非接地电阻过大,否则没什么危险,只是毕竟这是一隐患,所以规范规定在总线上加设总漏保做后备保护,呵呵,以上纯属个人见解
回复
zhangmaozhi
2006年08月10日 09:37:51
5楼
回复
gaoyongning
2006年08月12日 10:04:41
6楼
不管是挂式空调还是柜式的都不要带漏电了 你不管怎么样你只要按照规范走就行了啊 管他那么多干什么啊 ?就算出问题了 那也是规范惹的祸啊1
回复
kokohuang
2006年08月12日 16:20:29
7楼
现在一般柜式空调设漏电的比较多,悬挂式一般不设。
回复
guoqiang150204
2006年08月13日 21:10:35
8楼
具体解释如下,空调一般不是手握设备,当漏电时,人体接触只会有触痛感,如果加装漏电保护器,当发生故障时,人体一样要经历电击触痛,然后漏电保护器才会动作,而且增加了造价及维护费用,故空调回路不用使用漏电保护器,详见《住宅设计规范》条文解释
回复
zhangmaozhi
2006年08月14日 11:37:08
9楼
我的意思是 ,空调回路PE带电后,PE线把故障电压引到其它插座回路,使手握设备外客带上空调回路的故障电压。这种故障就是TN IT的不妥当之处.
回复
herolis
2006年08月14日 11:58:50
10楼
柜式空调要加漏电保护。
回复