新人做壁挂炉地暖系统 跪求高人解答
qingbenyuanbeijing
2011年11月07日 18:40:35
只看楼主

这是分户壁挂炉供暖系统 系统能不能这样做啊 ?翻弯的地方会存气吗?求高人解答 。这是两个供回水管 翻弯得得是回水管。 谢谢

这是分户壁挂炉供暖系统 系统能不能这样做啊 ?翻弯的地方会存气吗?求高人解答 。这是两个供回水管 翻弯得得是回水管。 谢谢

PIC_3602_副本.jpg

免费打赏
chenjue1986
2011年11月08日 09:58:18
2楼
铁丝捆扎,服你了。翻弯的地方看着是最高点了,装个排气阀就好了
回复
sky.zhou
2011年11月08日 14:19:22
3楼
此处是主管道的最高点的话,必须要装排气阀。
如果不是最高点,还得看此处跟旁边的部分有没有形成几字弯,若此处是几字弯的最高点,也必须设置排气阀。
回复
jun4066
2011年11月23日 10:00:53
4楼
热水在几字弯的最高点尽量加一个排气阀
回复
minyan11
2011年11月27日 14:33:58
5楼
规范是绝对不允许的,实践是一般没有问题的.

注意"绝对",和"一般".

如果返工,把它走平好了,比加排气,成本,甲方认可,要方便的多.

[ 本帖最后由 minyan11 于 2011-11-27 14:38 编辑 ]
回复
coii1234
2012年03月03日 19:25:24
6楼
分集水器有排气功能的呀