冲孔灌注桩钢筋笼没有下到通长
cchlxr
cchlxr Lv.2
2011年10月22日 10:18:22
只看楼主

冲孔灌注桩钢筋笼没有按照设计要求下到通长是否上层结构的稳定性友影响?

冲孔灌注桩钢筋笼没有按照设计要求下到通长是否上层结构的稳定性友影响?
struct771
2011年10月22日 16:06:53
2楼
如果不是抗拔桩,是允许钢筋不到底的。
回复
liyong519912
2011年10月22日 17:44:40
3楼
没达到设计要求?那监理是干什么的?尽管我不知道可不可以,也没遇上过,但我还是希望能按设计来,万一出问题的了责任重大,担当不起,那可是生命安全啊
回复
nixuebin12345
2011年10月23日 15:48:57
4楼
一般来说,冲孔桩都是嵌岩桩,配的钢筋若是不算承载力,不到底不会有太大问题。算承载力有点问题,抗拔桩不行。
回复
玉树凌风
2011年10月24日 17:23:02
5楼
如果设计上是到底的就应该到底,现在没到底的话应该与设计人员沟通最好出变更;如果你是施工单位想多正钱的话就要多担风险。
回复
liveforlove
2011年10月24日 22:00:24
6楼
那很危险啊 赶快找设计单位
回复
飞刀
2011年10月25日 08:39:20
7楼
非抗拔时可以不通长吧,这个应该没事,担心的话最好设计院联系下
回复
ahmasgg
2011年10月25日 09:19:37
8楼
如不是抗拔桩,钢筋可不到底,但钢筋一定要穿过淤泥层等土质,施工中具体钢筋笼长度应据地质报告与设计联系,一定要争得设计的同意方可。
回复
ywh0398
2011年10月25日 10:22:25
9楼
请设计单位复核计算,看是否仍在安全范围内?否则,按质量事故进行技术处理。
回复
blessing
2011年10月25日 16:39:55
10楼
看桩基规范4.1.1,有明确规定
回复
bai-l
2011年10月25日 22:50:40
11楼
应不应该通长配筋是设计考虑的问题,既然这样设计就有它的道理,现在有无问题还得去问设计。
回复

相关推荐

APP内打开