我们这有个工程,35米跨度,90米长,三层,钢结构上应采取哪些措施才能满足???钢梁用工字钢的话得多高? 厂房没什么动力荷载,甲方打算的层高为3.5米。

我们这有个工程,35米跨度,90米长,三层,钢结构上应采取哪些措施才能满足???
钢梁用工字钢的话得多高? 厂房没什么动力荷载,甲方打算的层高为3.5米。
hans27
2006年07月25日 11:17:23
2楼
完全可以的,可以做成钢框架+门式钢架形式,框架做成3连跨(跨度15/3=11.7米具体要根据生产工艺要求),钢梁柱的截面大小要根据荷载要求和结构布置才能考虑,你可以把你的详细的要求发上来,让大家看看
回复
conglinzhilang
2006年07月25日 22:18:41
3楼
是个变态的北京老板想这样做,关键是她要35米的净跨度,不要连跨,我是为做勘察去的,当时就给她说这样不太现实,但是人家是甲方,加上勘察的事情没谈好,就没理她了.事后我觉得结构上可以实现,主要是她要求的35米净跨度和层高3.5米与实际需要不相符.感谢楼上的回复!
回复
zoumin2w
2006年07月26日 21:59:45
4楼
业主提出35M净跨,对钢结构来说不难做到。所以,别轻易骂人家变态,可能是自己知道的东西太少。建议楼层用空腹(桁架)梁,用工字钢自重会比较大。或者用网架。屋面更好办,现在已经有36米跨的钢屋架通用图集了。业主要求层高3.5M可能是她对建筑结构不熟悉,一般业主是只提出使用净空要求的。因为大跨度结构,构件自身就要占去相当的高度。
回复
conglinzhilang
2006年08月01日 10:56:48
5楼
对三楼表示感谢。我只所以说变态的原因是这个业主的想法会浪费她大量的资金,因为根本用不着这样的。我虽然学的是土木工程,但工作以后一直做勘察,砼结构还能了解一些,钢结构了解不多,但也知道跨度到一定程度,构件自身会占去相当的高度,所以给她提建议不要这样做,不经济,但是业主感觉我在骗她,有点心理上的发泄吧!
回复
sjyzb
2006年09月10日 17:29:11
6楼
3.5米层高,出去结构高度,连人都进不去,岂不笑话
回复
zcl2562
2006年09月10日 23:20:39
7楼
听老板的话,他愿花钱,你只要干事就行.事实上他的方案是可行的.
回复
xsx999
2006年09月11日 11:04:02
8楼
呵呵
回复
jhlimin
2006年09月11日 13:15:28
9楼
35米的跨度是可行的,但在用钢量上两跨比一跨要经济一点。
回复
zmz0312
2006年09月12日 09:24:16
10楼
都是这么尖锐的问题,刚从事这行业都还摸不着头脑
回复
hxx883
2006年12月31日 16:08:48
11楼
这么大的跨度楼面,是有非常大的难度,可以考虑用双层网架结构,不过结构会占用很大的空间。层高3.5米,可能结构都要做到这么高了。不是很经济。