带夹层门刚或多层厂房设计的一些问题总结及疑惑
gbzg_95002
gbzg_95002 Lv.7
2015年09月08日 14:38:00
只看楼主

现实中纯粹的单层门式刚架很少,带夹层门刚或多层厂房该居多,但是带夹层门刚或多层厂房如何设计?该遵守哪些规范?这是一个严重的问题。具体归纳下来,基本上有如下几个严重问题:1. 带夹层门刚或多层厂房是属于什么结构?钢框架?门架?都不是,或者都是。目前没有哪一本规范或权威书籍提到这种结构类型该如何设计。2. 结构变形和位移该如何控制?大家知道,纯粹的门架,变形要求是比较低的,但是抗震设计的钢框架结构,变形要求比较高。如果按照抗震设计的钢框架结构来控制梁柱和层间变形,那么现行设计的很多工程,其实都是不满足规范要求的!

现实中纯粹的单层门式刚架很少,带夹层门刚或多层厂房该居多,但是带夹层门刚或多层厂房如何设计?该遵守哪些规范?这是一个严重的问题。具体归纳下来,基本上有如下几个严重问题:

1. 带夹层门刚或多层厂房是属于什么结构?钢框架?门架?都不是,或者都是。目前没有哪一本规范或权威书籍提到这种结构类型该如何设计。

2. 结构变形和位移该如何控制?大家知道,纯粹的门架,变形要求是比较低的,但是抗震设计的钢框架结构,变形要求比较高。如果按照抗震设计的钢框架结构来控制梁柱和层间变形,那么现行设计的很多工程,其实都是不满足规范要求的!

3.板件的宽厚比按哪本规范控制?众所周知,纯粹门架的板件宽厚比要求是很低的,但是抗震设计的钢框架结构,就必须按照抗规8.3.2条来控制,如果按照抗规这条来控制,那钢梁钢柱的板件之厚,是十分惊人的!基本上钢梁都必须用到热轧H型钢,而不是板件很薄的组合H型钢了。很多人都没有注意到这个问题。

4. 夹层楼板该采用什么类型的?现浇混凝土板?压型钢板+现浇混凝土板?普通预制板?SP预应力预制板?直接铺钢板?如果夹层楼板采用压型钢板+现浇混凝土板,不但施工麻烦,而且用钢量极大,很不经济。事实上,按照规范8.1.7条,多层钢结构,都是可以直接采用预制板的。

5. 带夹层的门架,是不是可以设双柱伸缩缝分开成钢框架和门架?似乎很少有这样设计的,因为比较麻烦,而且也不见得好。对于那种夹层范围比较多的厂房,更加不合适。如果不分缝,按照纯粹门刚来控制变形和宽厚比,似乎是不安全。而严格按照抗震钢框架来设计,那又很难设计下来,因为用钢量是惊人的!
jack_1234
2017年03月12日 23:37:53
2楼
学习了学习了
回复
cow1488545277803
2017年03月13日 11:46:54
3楼
支持一下,还是实践才能掌握、
回复

相关推荐

APP内打开