厂区过100吨汽车,如何选雨水管及其埋深?
wxming112
wxming112 Lv.3
2011年09月28日 11:10:29
只看楼主

如题,厂区过100吨汽车,如何选雨水管及其埋深?

如题,厂区过100吨汽车,如何选雨水管及其埋深?
xianjia3169
2011年09月29日 17:15:13
2楼
参见《室外排水设计规范》4.1.3及4.3.7,结合当地的埋管经验确定
回复
cszflying
2011年09月29日 20:35:08
3楼
覆土深度0.7米就可以满足吧
回复
zyxnedu
2011年10月04日 22:10:33
4楼

这东西还是按规定来,条件允许还是深点,谁知道会不会出问题
回复
galaxy1983
2011年10月08日 17:00:59
5楼
一百吨还真没遇到过
应该可以根据土压力和管道的承压能力计算
或者提高管道等级
回复
若水
2011年10月08日 17:18:29
6楼
简单计算一下荷载确定管材的环钢度,能埋深的就埋深一点了
回复
wangfei_608
2011年10月09日 11:40:20
7楼
可参考《室外排水设计规范》
4.3.7 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定。
回复
sunlylang
2011年10月10日 10:33:15
8楼
100T这个压力好他妈大啊
回复
dsndydsndy
2011年10月10日 10:57:55
9楼
根据厂区雨水系统埋深确定埋深(首先满足规范要求),再计算静、动荷载在覆土下的分布情况,确定相应刚度的管材,或增加保护措施
回复
wxming112
2011年10月11日 15:06:30
10楼
是根据04S520的说明来计算吗?那个说明有些东西看不懂。
回复
pprpe
2011年10月11日 15:22:58
11楼
看用什么管子了
如果是PE管 16Mpa 的 一米足够了 上下要有沙
HDPE双壁波纹管的话 要S8的 要足够达到S8级
回复

相关推荐

APP内打开