地下室消防泵房的稳压泵能否取消?
liweimouse020
2006年07月17日 13:47:51
只看楼主

另,商住楼的首层商铺(建筑面积约1000平米)需不需要设自动喷水灭火系统?这两个问题可能有些菜,希给予解惑为谢!

另,商住楼的首层商铺(建筑面积约1000平米)需不需要设自动喷水灭火系统?
这两个问题可能有些菜,希给予解惑为谢!
免费打赏
liaw
2006年07月19日 10:08:05
12楼
你自己看看最不利点消防栓能不能满足下面要求:
第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
回复
liaw
2006年07月19日 10:12:52
13楼
你这房子是按多层考虑吗?
好象有点小高层的嫌疑啊,呵呵
上面的规范是建规

若按多层考虑,在建规第8.7.1条 第五款
五、每层面积超过3000m²或建筑面积超过9000m²的百货商场、展览大厅,
可见是不要设置喷淋
回复
liyunxia
2006年07月19日 11:47:56
14楼


最好不要用市政水稳压,因为这样水压不稳定,容易引起误报警.
回复
jianyh
2006年07月19日 11:50:01
15楼
地下要设喷淋。超过了1000平方。

如果喷头压力不够,天面设稳压!

个人认为,有水箱,设地下稳压设备-----多余!!
回复
liweimouse020
2006年07月19日 13:15:00
16楼


谢谢各位朋友的回复。
住宅部分和负一层商铺是各自出口,商铺地面与地下室停车场平,但商铺有毗邻的消防车道,这到底算不算地下,这也是我模糊的地方。设计单位配置了喷淋,但消防专业安装公司砍掉了这部分。
不知道有没有朋友碰过类似的问题,希望多提点建议和意见。
回复
hunter408
2006年07月19日 16:13:49
17楼
房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/2就是地下室,在1/2至1/3之间就是半地下室。(见高规)
地下、半地下室建筑内的防火分区面积大于500M2就要设置自动灭火系统。
回复
hunter408
2006年07月19日 16:17:28
18楼
消防安装公司的人经常改设计的,我有几个工程都给他们改的面目全非。
回复
saerka_rock
2006年07月19日 20:34:17
19楼
消防水箱不能满足喷淋最不利点出水压头,稳压泵是必须的。。。。
回复
liweimouse020
2006年07月19日 21:18:48
20楼


有了水箱喷淋就不必设稳压吧
天面消防水箱高地下室有近40米,而喷淋仅地下室才有,稳压应该对于消火栓系统吧?
回复
saerka_rock
2006年07月20日 08:19:58
21楼

对于低层建筑,消火栓可以不用稳压的。消防水箱距最不利喷头有40米高差,喷淋的压力要求是满足了,可以不做稳压了。
回复

相关推荐

APP内打开