建筑物中伸缩缝的具体要求?
civilteach
civilteach Lv.2
2006年07月04日 11:49:27
来自于建筑施工
只看楼主

各位,现在设计时,伸缩缝的设置要求是怎样的?还有怎样做呢?谢谢!

各位,现在设计时,伸缩缝的设置要求是怎样的?还有怎样做呢?谢谢!
一世平淡
2006年07月04日 16:51:31
2楼
9.1.1 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表 9.1.1 的规定。

表 9.1.1    钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)

结构类别
室内或土中
露天

排架结构
装配式
100
70

框架结构
装配式
75
50

现浇式
55
35

剪力墙结构
装配式
65
40

现浇式
45
30

挡土墙、地下室墙壁等类结构
装配式
40
30

现浇式
30
20


注:1 装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;
  2 框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
  3 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
  4 现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于 12m。

9.1.2 对下列情况,本规范表 9.1.1 中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
  1 柱高(从基础顶面算起)低于 8m 的排架结构;
  2 屋面无保温或隔热措施的排架结构;
  3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;
  4 采用滑模类施工工艺的剪力墙结构;
  5 材料收缩较大、室内结构因施工外露时间较长等。

9.1.3 对下列情况,如有充分依据和可靠措施,本规范表 9.1.1 中的伸缩缝最大间距可适当增大:
  1 混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
  2 采用专门的预加应力措施;
  3 采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施。
  当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。

9.1.4 具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开。
回复
civilteach
2006年07月05日 16:58:00
3楼
谢谢答复!
但现在很多工程是不是都不做伸缩缝了呢?
回复
civilteach
2006年07月06日 18:17:30
4楼
请问楼上的,你们实习的工地伸缩缝是怎样处理的?能传几张照片上来吗?谢谢!
回复
qiji2005
2007年08月12日 22:13:21
5楼
塔楼与群楼间设缝吗?
回复
yoy1978
2008年11月21日 15:48:02
6楼
要的,这几天我们实习的工地都做了伸缩缝的
回复
wopowopo
2008年11月21日 15:53:17
7楼
.............................:)
回复
gxr1980
2008年11月23日 12:20:28
8楼
不错的啊,真牛啊,谢谢啊!
回复
木青鸟
2008年11月23日 21:14:42
9楼
对啊,现在真的很多工程都不做伸缩缝的,都是用的后浇带或是加强带!
那样会好一点
回复
seeye_ma
2008年11月24日 09:21:28
10楼
嗯,好多工程都不做伸缩缝了,就是后浇带和加强带!
回复