本人最近接一个百级的净化项目方案,虽然没做过,但也想争取一下,所以叫一个厂家设计一下空调,面积大概只有100平方左右,厂家计算出组合风柜的风量要10万以上,我就一直想不通,怎么可能要那么大风量呢?如果不是那么大,又怎样去选风量呢,求各位大师指教一下,不弟在此不胜感激!
本人最近接一个百级的净化项目方案,虽然没做过,但也想争取一下,所以叫一个厂家设计一下空调,面积大概只有100平方左右,厂家计算出组合风柜的风量要10万以上,我就一直想不通,怎么可能要那么大风量呢?如果不是那么大,又怎样去选风量呢,求各位大师指教一下,不弟在此不胜感激!
22楼
学习了!!!!
回复
23楼
这个不是按换气次数来的,百级是单向流了,得按截面风速来算,按0.3-0.45m/s的截面风速来算,再考虑的出风的有效截面积(0.6左右),差不多要10万风量了
回复
24楼
终于搞清楚啦 还有个出风有效面积考虑
多谢
回复
25楼
请问MAU的风量该如何计算呢?
回复
26楼
谢谢大家,学习了
回复
27楼
fannice520 发表于 2011-9-14 10:29 这个不是按换气次数来的,百级是单向流了,得按截面风速来算,按0.3-0.45m/s的截面风速来算,再考虑的出风的 …弱弱的问下,那个公式里100是什么,工作面面积怎么晓得的啊
回复
28楼
是电子厂房嘛 做什么的产品的 是不是半导体 你这100平米都是百级没辅助用房的,你这局部百级面积太大了,风量很大
回复
29楼
百级的话换气次数达到300-500次,差不多十几万的风量啊
回复
30楼
学习了,看来还是高人多 !