本人最近接一个百级的净化项目方案,虽然没做过,但也想争取一下,所以叫一个厂家设计一下空调,面积大概只有100平方左右,厂家计算出组合风柜的风量要10万以上,我就一直想不通,怎么可能要那么大风量呢?如果不是那么大,又怎样去选风量呢,求各位大师指教一下,不弟在此不胜感激!
本人最近接一个百级的净化项目方案,虽然没做过,但也想争取一下,所以叫一个厂家设计一下空调,面积大概只有100平方左右,厂家计算出组合风柜的风量要10万以上,我就一直想不通,怎么可能要那么大风量呢?如果不是那么大,又怎样去选风量呢,求各位大师指教一下,不弟在此不胜感激!
12楼
有没有温湿度要求呢,百级一般密布FFU,恒温恒湿的话,只要取恒温恒湿送风箱=35000m3/h就好了··
回复
13楼
百级净化间,要求比较高啊,总循环风量是要10万,大部分都是FFU承担,只有消除余热余湿部分是空调箱承担
回复
14楼
版主大哥,我想请教一下这个百级无尘室MAU的风量,即新风量应该如何确定?
回复
15楼
通常我都是用单一方向流,风速 0.35 m/s来设计。
戏法人人会变,巧妙各有不同,只要符合观众口味的,都是好戏码。
回复
16楼
通常我都是用单一方向流,风速 0.35 m/s来设计。
戏法人人会变,巧妙各有不同,只要符合观众口味的,都是好戏码。
回复
17楼
讲解的很细,明白了,谢谢啦!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
18楼
对于这样的新人来说,学习了,谢谢各位大虾!
回复
19楼
百级一般是满布FFU的。
回复
20楼
我没做过净化空调 今天看了你们的论坛 我学会了一招儿 呵呵
回复
21楼
百级净化,实在是很有技术含量的。让你们一说成了。。。。练手的了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复