关于地下车库前室、楼梯间的防排烟问题
chayang2008
2011年09月10日 16:14:58
来自于通风排烟
只看楼主

有这么一个建筑,地上部分二十层住宅,地下有一个2000平方米以上的车库。住宅楼梯与下地下车库的楼梯在同一位置,但有隔墙与防火门隔开。地上的防烟楼梯间,及合用前室都满足自然排烟条件,未设风井。而地下车库的楼梯间、前室无法自然排烟。请问:地下车库的楼梯间、前室是否一定要设加压送风?如果一定要设,风机,风管如何设置?一下的方法可行吗?比如,1:分别单独设一个风井,或设一个合用风井伸出地面作为补风或排烟用?——感觉这个方法比较难实施

有这么一个建筑,地上部分二十层住宅,地下有一个2000平方米以上的车库。住宅楼梯与下地下车库的楼梯在同一位置,但有隔墙与防火门隔开。

地上的防烟楼梯间,及合用前室都满足自然排烟条件,未设风井。而地下车库的楼梯间、前室无法自然排烟。

请问: 地下车库的楼梯间、前室是否一定要设加压送风?如果一定要设,风机,风管如何设置?

一下的方法可行吗? 比如,
1:分别单独设一个风井,或设一个合用风井伸出地面作为补风或排烟用?——感觉这个方法比较难实施
2:不做任何设施,放任不理,毕竟就一层,且火灾可能性也不大。
3:将地下车库的楼梯与住宅部分的楼梯的位置错开。使地下车库的楼梯可以单独升出地面?(做建筑的可能嫌麻烦了>_<)
4:如果地下车库有补风设施,是否可将它与梯间与前室联通?但各自的余压又不同。
5:或者各位大侠有没有其它好的,简易的解决方法?



.

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-9-10 17:12 编辑 ]
toplhc
2011年09月10日 19:38:50
2楼
首先与建筑专业沟通确认好,消防电梯下不下地下室,这样就知道前室是个什么性质;第二确定地下楼梯间能不能做封闭楼梯间,很多是可实现的。

以上两点确定了,就是消防定性的问题:
1、封闭楼梯间+消防电梯前室
2、封闭楼梯间+电梯厅
3、封闭楼梯间+过道(走道)
4、防烟楼梯间+独立前室
5、防烟楼梯间+合用前室

接下来就是套规范了。
回复
toplhc
2011年09月10日 19:40:18
3楼
你所说的1234点基本上都是都啥道理的
回复
chayang2008
2011年09月10日 19:56:15
4楼


有些迷茫。
也说不上啥道理,就是想看看有什么可行的解决方法。

因为除了地下车库比较同意做防排烟外,其它地方能免就免。

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-9-10 20:06 编辑 ]
回复
chayang2008
2011年09月10日 20:03:05
5楼


谢谢。
回复
jiangdan0323
2011年09月13日 17:26:13
6楼



你好,4.5我知道怎么算,可是1.2.3不清楚。或者告知下看高规第几条
多谢
回复
jiangdan0323
2011年09月13日 17:27:39
7楼
还有第二条,电梯厅和前室有啥差别?电梯厅指什么?
回复
snail_yin
2011年09月14日 09:19:30
8楼

从设计师角度来讲,这个想法有点儿问题,消防是生命攸关的事情,并且是终生负责制,所以一定要慎重,并采取从严的原则处理相关问题。
回复
易水寒zjh
2011年09月23日 19:24:23
9楼



你这个楼20多层,已经不满足封闭楼梯间条件,就按4和5选一个吧
回复
toplhc
2011年09月24日 09:55:55
10楼
回复
建筑精灵
2015年12月14日 21:57:46
11楼
很有道理的问题,学习到了很多。
回复

相关推荐

APP内打开