使用FPB末端空调系统工作原理
jian_huan001
2011年09月05日 16:58:38
来自于中央空调
只看楼主

最近接触的空调安装项目是变风量系统,配合末端设备的空调水管是热水管,空调末端使用的FPB 变风量机组, 机组是跟一个主风管相连的,主风管是从每层的空调机组中引出。 空调机组是用冷冻水的。 现在很想知道这种系统的工作原理, 希望高手指点。

最近接触的空调安装项目是变风量系统,配合末端设备的空调水管是热水管,空调末端使用的FPB 变风量机组, 机组是跟一个主风管相连的,主风管是从每层的空调机组中引出。 空调机组是用冷冻水的。 现在很想知道这种系统的工作原理, 希望高手指点。
liulizhao2010
2011年09月06日 15:16:34
2楼
末端的水盘管只是冬天才会用的
回复
jian_huan001
2013年03月30日 10:35:32
3楼
liulizhao2010 发表于 2011-9-6 15:16 末端的水盘管只是冬天才会用的有没有可能是再热,为了舒适度夏天也可以选择性使用呢?
回复
chachababy
2013年04月01日 10:42:32
4楼
jian_huan001 发表于 2013-3-30 10:35 有没有可能是再热,为了舒适度夏天也可以选择性使用呢?应该不是再热,再热应该是在空调箱里完成的。末端还接的水管吗,楼主可以放图上来看看吗
回复
jian_huan001
2013年04月01日 10:56:49
5楼
chachababy 发表于 2013-4-1 10:42 应该不是再热,再热应该是在空调箱里完成的。末端还接的水管吗,楼主可以放图上来看看吗图纸我不会传,截图也没找到。原理我给你说一下,就是每层都有一台空调机组,新风和回风处理之后送到末端,末端是变风量末端接热水的。从空调机组出来的空气经过末端设备送入房间内。(空调机组是两管制,夏天走冷水,冬天走热水)
回复
chachababy
2013年04月01日 11:15:20
6楼
jian_huan001 发表于 2013-4-1 10:56 图纸我不会传,截图也没找到。原理我给你说一下,就是每层都有一台空调机组,新风和回风处理之后送到末 …这样就不好说了,要系统的看图才能下结论,要不末端接管什么可能都有,有可能是再热,也有可能分区,也可能承担部分负荷
回复
chinalnkydlzc
2013年04月01日 14:37:16
7楼
FPB的控制是通过一、二次的混合比例,依据室温传感器。一次风送风温度低,12度以下。不是所有的FPB都加热水盘管了吧?应当是外区的加了。控制上相对复杂。
回复
z861511340
2013年05月21日 00:15:39
8楼
:hug: :)
回复
hyt1970
2013年10月31日 16:37:47
9楼
冬季内区直接采用新风制冷,外区通过加热盘管供暖,夏季直接全部供冷,末端热水停止供应,过渡季节内区仍用新风进行换气,外区可以选择性供暖(看具体设计工况了)。可能是这样的吧。
回复

相关推荐

APP内打开