地下室部分剪重比不满足要求怎么办?
涂木攻城师
2011年08月29日 11:09:27
只看楼主

各位前辈,我有一个框剪结构,两层地下室,其中两层地下室部分最小剪重比不满足规范要求。我点了让程序自动按抗震规范5.2.5调整楼层地震力,可计算结构中为什么没有调整这两层的地震剪力?说明一下,我的嵌固端在地下室底板。部分计算结构如下: 24 1 1416.09 1416.09( 8.27%) ( 8.27%) 5947.58 4183.20 23 1 2748.27 4150.17( 6.82%) ( 6.82%) 23348.93 1155.56

各位前辈,我有一个框剪结构,两层地下室,其中两层地下室部分最小剪重比不满足规范要求。我点了让程序自动按抗震规范5.2.5调整楼层地震力,可计算结构中为什么没有调整这两层的地震剪力?说明一下,我的嵌固端在地下室底板。
部分计算结构如下:
24 1 1416.09 1416.09( 8.27%) ( 8.27%) 5947.58 4183.20
23 1 2748.27 4150.17( 6.82%) ( 6.82%) 23348.93 1155.56
22 1 2126.55 6152.17( 5.71%) ( 5.71%) 49008.21 1185.61
21 1 1765.40 7410.48( 4.79%) ( 4.79%) 79465.84 1131.95
20 1 1874.40 8256.63( 4.09%) ( 4.09%) 112449.02 1078.32
19 1 1995.79 8962.39( 3.61%) ( 3.61%) 146921.72 1024.69
18 1 1987.23 9608.41( 3.24%) ( 3.24%) 182548.36 985.14
17 1 1915.24 10148.49( 2.95%) ( 2.95%) 219183.67 930.73
16 1 1964.33 10578.82( 2.70%) ( 2.70%) 256607.84 875.37
15 1 2089.48 10977.40( 2.50%) ( 2.50%) 294632.44 821.03
14 1 2184.77 11422.72( 2.34%) ( 2.34%) 333217.50 779.70
13 1 2155.06 11912.15( 2.22%) ( 2.22%) 372528.28 724.43
12 1 2141.83 12413.90( 2.13%) ( 2.13%) 412770.22 669.16
11 1 2206.99 12939.18( 2.05%) ( 2.05%) 454146.06 613.89
10 1 2305.78 13536.68( 1.99%) ( 1.99%) 496895.19 565.59
9 1 2293.46 14208.38( 1.95%) ( 1.95%) 541366.12 509.63
8 1 2234.20 14911.36( 1.91%) ( 1.91%) 587925.81 453.93
7 1 2232.28 15614.61( 1.89%) ( 1.89%) 636881.62 397.68
6 1 2363.83 16362.83( 1.86%) ( 1.86%) 688475.00 352.70
5 1 2317.66 17150.93( 1.85%) ( 1.85%) 742966.31 294.94
4 1 2028.95 17897.78( 1.83%) ( 1.83%) 800549.81 237.19
3 1 1185.93 18334.60( 1.80%) ( 1.80%) 861123.31 144.94
2 1 6188.93 20889.48( 1.55%) ( 1.55%) 940871.12 792.73
1 1 988.47 21419.54( 1.43%) ( 1.43%) 1001809.75 149.36


抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 99.50%

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1 1.000 1.000
2 1 1.000 1.000
3 1 1.000 1.000
4 1 1.000 1.000
5 1 1.000 1.000
6 1 1.000 1.000
7 1 1.000 1.000
8 1 1.000 1.000
9 1 1.000 1.000
10 1 1.000 1.000
11 1 1.000 1.000
12 1 1.000 1.000
13 1 1.000 1.000
14 1 1.000 1.000
15 1 1.000 1.000
16 1 1.000 1.000
17 1 1.000 1.000
18 1 1.000 1.000
19 1 1.000 1.000
20 1 1.000 1.000
21 1 1.000 1.000
22 1 1.000 1.000
23 1 1.000 1.000
24 1 1.000 1.000

[ 本帖最后由 yanguqiu 于 2011-8-29 11:15 编辑 ]
scream2658
2011年08月29日 12:33:32
2楼
你先要清楚剪重比的概念,剪重比是用来控制什么的? 你的地下室嵌固端取在哪?地下室要考虑地震力的影响吗?不要唯规范是规范!
回复
chongyajiji
2011年08月31日 20:22:10
3楼
剪重比主要是防止高层结构在上面的楼层,由于结构周期过长,导致剪力过小,为了防止高层上部剪力过小,规范规定了最小剪重比的要求。
实际上高层,在地震作用下,在长周期时,,可能是位移,加速度起主要控制作用。
回复
涂木攻城师
2011年09月02日 08:56:50
4楼
那请问10版的PKPM程序对于地下室的最小剪重比不满足要求时不作调整是否满足规范的要求?
回复
zhul258
2013年10月23日 12:19:49
5楼
chongyajiji 发表于 2011-8-31 20:22 剪重比主要是防止高层结构在上面的楼层,由于结构周期过长,导致剪力过小,为了防止高层上部剪力过小,规范 …chongyajiji 好像没有回答啊
回复
gzs00000
2013年11月15日 15:46:46
6楼
地下室可以不考虑剪重比,软件也不考虑所以没有调整
回复
毛豆2233
2013年11月15日 16:20:11
7楼
剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力
地下室一般是不考虑地震作用的吧~~~
回复
z1048421619
2013年11月15日 17:59:39
8楼

高手就是高手,一出手就不一样
回复
chongyajiji
2013年12月03日 17:05:25
9楼
zhul258 发表于 2013-10-23 12:19 chongyajiji 好像没有回答啊你的嵌固端在地下室顶板,地下室你觉得还要考虑地震作用吗?建议把规范的条文说明好好的看下啊
回复
songhuiaaaa
2013年12月03日 17:30:54
10楼
过来学习的 学到了
回复
土木狗苦逼
2013年12月12日 11:06:49
11楼
scream2658 发表于 2011-8-29 12:33 你先要清楚剪重比的概念,剪重比是用来控制什么的? 你的地下室嵌固端取在哪?地下室要考虑地震力的影响吗? …规范从来没有说嵌固端这个概念,是“上部结构的嵌固部位”,结构的嵌固端永远在基础顶。另外地下室当然有地震力……
回复

相关推荐

APP内打开