就我所知冷凝水一般就近排近卫生间地漏的,可今天碰到一位工程师说不行.原因是因为冷凝水温度才十几度,会引起地漏排水管二次结露.本人认为这理论上是这样,可实际不大可能,因为:第一冷凝水进地漏前已有温升,第二排水管为立管能迅速排水,第三冷凝水毕竟不多,排水管较大不会满灌.请高手知情者赐教!~谢过!
就我所知冷凝水一般就近排近卫生间地漏的,可今天碰到一位工程师说不行.原因是因为冷凝水温度才十几度,会引起地漏排水管二次结露.本人认为这理论上是这样,可实际不大可能,因为:第一冷凝水进地漏前已有温升,第二排水管为立管能迅速排水,第三冷凝水毕竟不多,排水管较大不会满灌.请高手知情者赐教!~谢过!
12楼
可以排入卫生间的排水管但一定要开口联接,以免水反灌。
回复
13楼
w我的图纸设计的都排到卫生间地漏去了
回复
14楼
一般情况是可以的,就是水量大,最好像上面的一位老兄说的,将其排到冷凝水管中。这样就不会出现一些问题,不过我想我们好多都 是根据以前的经验做设计,以后不防多考虑一下新的方法,这样对我们的知识提高有用,对于初学者我觉的应该注意这一点。
回复
15楼
我们以前也做过冷凝水排入地漏的设计,如冷凝水水量不大,可以排入地漏,如水量太大,就使有专用管道排出.
回复
16楼
大的 肯定要专门的管道 小的 就没那么多要求了的吧
回复
17楼
室内风盘冷凝水当然可以排了 水量小 不会形成二次结露的! 但是我们这的设计,保险起见都加了保温。吊顶内的管路还是加保温最好!!! 免得到时候滴水了 光说不漏也没用了 还得修!!!!
回复
18楼
应该是可以的,遵循就近排放的原则.
回复
19楼
没有问题的
不排到卫生间那排到什么地方合适呀
我所见到的工程一般都是排到卫生间的
没有问题的
楼主你就放心的做吧
回复
20楼
排你的 放心萨
不过给大家再补充点专业知识 冷凝水时要保温的~~~
我以前就不知道 哈哈~~
回复
21楼
FCU的冷凝水排进卫生间地漏是不行的。因为当冬季FCU的冷凝水管内没有水时,这根管道会变成卫生间的通气管,卫生间气味会进入室内。冷凝水管应该单独成一系统排出室外。
回复