(求助)如何实现富士变频器的多段速控制
dgiz
dgiz Lv.7
2006年06月26日 20:00:21
只看楼主

好多变频器教有外控的多段速控制端子,但今天第一次用富士的--FVR E11S-4的变频器,原来是正常的外部端子控制,频率由面版给定,现想实现由外部端子控制两种速度,看了一下说明书!有点迷糊!请朋友们帮助一下,不胜感谢!电机为1.1KW,变频的外接线图如下,说明书对端子X1----X5的讲解比较模糊!我感觉接线的方法是:1.将原来经一中间继电器常开触头的接在FWD的线,接改接于X1.再加一个中间继电器,经他的常开的线接于X2.

好多变频器教有外控的多段速控制端子,但今天第一次用富士的--FVR E11S-4的变频器,原来是正常的外部端子控制,频率由面版给定,现想实现由外部端子控制两种速度,看了一下说明书!有点迷糊!请朋友们帮助一下,不胜感谢!
电机为1.1KW,变频的外接线图如下,说明书对端子X1----X5的讲解比较模糊!
我感觉接线的方法是:
1.将原来经一中间继电器常开触头的接在FWD的线,接改接于X1.再加一个中间继电器,经他的常开的线接于X2.
2将F01改为7或8,(7还是8,有点迷,或是根本不用改,还用原来的0
3.设定C05的值为第一个速度频率,C06为第二个速度频率.
4.通过组合E1(对应的X1),E2(对应X2),来得到二个速 度.

外接线图:

1151323208248.JPG

dgiz
2006年06月26日 20:01:46
2楼
部分有关的图:
回复
dgiz
2006年06月26日 20:02:29
3楼
部分有关的图
回复
dgiz
2006年06月26日 20:03:06
4楼
部分有关的图
回复
xuyanfeng578
2006年06月30日 21:28:10
5楼
看到就是个晕!
回复
li051005
2006年07月03日 20:21:23
6楼
以下是引用dgiz在2006-06-26 20:00:21.0发表的内容:
仔细查看F01的功能解说,你的思路应该没错.
回复
dgiz
2006年07月03日 21:46:40
7楼
谢谢!没有实物操作一下还是不能确定!F01的解说太模糊了!
回复
dlz2000
2006年07月04日 11:06:44
8楼
首先接线好像有错误,将经一中间继电器常开触头一头接在FWD上另一头与CM相连;速度1时,中间继电器常开触头一头接在X1上另一头与CM相连,速度2时,中间继电器常开触头一头接在X2上另一头与CM相连;
速度1时,X1和FWD同时与CM相闭合,X2与CM断开;速度2时,X2和FWD同时与CM相闭合,X1与CM断开;
F01参数是7;C05为第一速度赫兹,C06大于C05赫兹,但不起作用;C07为第二速度赫兹,C07大于C06;如果第一速度大于第二速度的话,应该设定C十几的参数,我以前用过,就是富士变频器,三段速度,不过具体的C几我不太清楚了,或许C5或者C6。
如有疑义,希望我们相互联系与讨论;
详情请登录个人网站:www.hongyong2000.any2000.com
QQ:57843717/344365300
E-mail:dlz2000@163.com
回复
dgiz
2006年07月05日 00:53:16
9楼

特感谢dlz2000 朋友的回复!下图是我在网上找来的,我一直在怀疑接多段速时是否要接上FDW这个点!

请点击 http://co.163.com/forum/content/229_402371_1.htm
回复
dgiz
2006年07月05日 00:57:11
10楼

一定支持你的论坛!
回复
tcchezhong
2006年07月05日 08:14:49
11楼
日本富士变频器,性能和质量远不如国产的,为什么要用?
回复

相关推荐

APP内打开