上一层未浇筑砼,下一层模板及支撑能拆除吗?
forever2012
2011年08月19日 10:41:22
只看楼主

近来参加了几个工程的模板验收,发现一些工地在装上层模板时,把下层模板支撑全部给拆除了,那么,对多层或高层建筑来说,上层楼板正在浇筑混时,下层楼板的模板支撑究竟能拆不能拆?要弄清这个问题,关键是要弄清下层楼板是否可以承受上层正在施工的混凝土及其模板\支撑的自重和施工产生的其他荷载.下面根据有关规范的要求,对这个问题进行分析。一、 下层楼板允许承受的荷载设计值 根据《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001)的规定,对于住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所,其楼面均布活荷载的标准值均为2.0KN/m2,另外在浇筑上层楼板混凝土时,下层的楼板还未进行室内装修,按一般的构造作法,楼板底和楼板面的抹灰层或粘贴层的自重标准值约为1.0 KN/m2。因此,当下层楼板的混凝土达到设计强度时,其允许承受的荷载设计值为:

近来参加了几个工程的模板验收,发现一些工地在装上层模板时,把下层模板支撑全部给拆除了,那么,对多层或高层建筑来说,上层楼板正在浇筑混时,下层楼板的模板支撑究竟能拆不能拆?要弄清这个问题,关键是要弄清下层楼板是否可以承受上层正在施工的混凝土及其模板\支撑的自重和施工产生的其他荷载.下面根据有关规范的要求,对这个问题进行分析。

一、 下层楼板允许承受的荷载设计值

根据《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001)的规定,对于住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所,其楼面均布活荷载的标准值均为2.0KN/m2,另外在浇筑上层楼板混凝土时,下层的楼板还未进行室内装修,按一般的构造作法,楼板底和楼板面的抹灰层或粘贴层的自重标准值约为1.0 KN/m2。因此,当下层楼板的混凝土达到设计强度时,其允许承受的荷载设计值为:

q1=1.4x2.0+1.2x1.0=4.0(KN/m2)

二、 当上层楼板正在浇筑混凝土时,传给下层楼面的荷载设计值

设在上层楼板正在浇筑的混凝土厚度为100mm,采用木材作模板支撑,按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92){因《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)查不到相关的数据,所以按旧规范计算},在验算下层楼板的承载能力时应考虑以下的荷载组合:

1.新浇筑的钢筋混凝土自重g1:

g1=1.2x25x0.1

=3(KN/m2);

2.木模板及其支撑的自重g2

当楼层的高度在4米以下时,木模板及支撑的自重标准值为0.75KN/m2。

故g2=1.2x0.75

=0.9(KN/m2)

3.施工人员及设备荷载q

根据规范要求,在计算支承结构件时,施工人员及设备均布活荷载的标准值为1.0KN/m2,故q=1.4x1.0

=1.4(KN/m2)

上述各计算式中的1.2和1.4分别为永久荷载和可变荷载的荷载分项系数。

因此叠加后得总的荷载设计值为q设= g1+ g2+q

=3+0.9+1.4

=5.3(KN/m2)

三、结论

由上述计算可知, q设=5.3 KN/m2> q1=4.0 KN/m2。由此,我们可以得出以下一些结论:

1.当上层楼面正在浇筑砼时,即使下层楼板达到设计强度等级的相应强度时,下层模板的支撑也是不能拆除的。

2.实际施工中,为了加快施工进度,往往是下层楼板的砼浇筑10多天后,就要安装上层模板,浇筑上层砼,在这种情况下,下层楼板的支撑更是不应拆除,而且再下一层模板的支撑也宜仅拆一部分,跨度4m及4m以上的梁下均应保留支撑,其间距不宜大于2m。
dvaq111
2011年08月19日 11:22:58
2楼
学习了,以前做还真没有去验算这个。
回复
playboycc
2011年08月19日 11:29:41
3楼
当然是不能拆啦。
回复
yishuaiwangyu
2011年08月19日 11:36:46
4楼
来学习的,多多累积经验
回复
安知
2011年08月19日 11:38:16
5楼
一直以为达到设计要求就可以拆。。而没去注上一层的钢管、模板的重量
回复
laosanxj
2011年08月19日 11:40:42
6楼
楼主,学习了,没认真计算过,施工是按经验,楼板3--5天,梁7-10天
回复
gxlztyjly
2011年08月19日 11:41:07
7楼
呵呵,学习了!谢谢楼主了!
回复
zhuwangneng
2011年08月19日 11:42:13
8楼
谢谢啦,不过我们这里都是监理负责看
回复
chenggang-2002
2011年08月19日 12:04:23
9楼
除非工地停工很久了重新开工,要不然不会出现楼主说的“上一层未浇筑砼,下一层模板及支撑被拆除”的情况。正常的工地都是5-6天一层,在广东这种适合混凝土养护的条件下,6天也达不到100%的。正常的工序都是上一层浇筑完成后的第二天下下层模板拆除。
回复
夜宿寒林
2011年08月19日 12:25:25
10楼
目前很多施工单位犯这个错误。致使楼面混凝土裂缝、变形。
回复
zhanshuxing
2011年08月19日 12:38:56
11楼
跨度4m及4m以上的梁下均应保留支撑,其间距不宜大于2m。
回复