空调供水管路上的电动阀门是如何进行电动控制的?
alian226
alian226 Lv.7
2006年06月19日 19:27:33
来自于中央空调
只看楼主

空调供水管路上的电动阀门是如何进行电动控制的?设计是在每层的供水主管上装一个的。

空调供水管路上的电动阀门是如何进行电动控制的?设计是在每层的供水主管上装一个的。
陆庭侯
2006年06月20日 17:55:43
2楼
不明白楼主所说的具体情况。
不过,可以在每个末端的回水管上装电动两通阀,供水管上装调节阀;每层的回水干管装平衡阀,供水管上装截止阀或调节阀;若是一次泵系统,供回水主管之间设旁通管并装比例积分调节阀和压差控制器或采用变频泵(确保系统安全的情况下)。
仅供楼主参考,不足之处,还望大家斧正!
回复
alian226
2006年06月20日 22:08:46
3楼
是不是要每个电动阀们DN150的,有没有样品啊,大家是否可以提供一下,是不是要装一个开关一样的东西来控制。
回复
yaojinghui6666
2006年06月21日 09:04:02
4楼
感觉楼住问地问题有点没头绪啊!!
是不是外行啊!!
呵呵!!!不好意思啊!
阀们的规格是根据所连接的管道公称直径定的,从来没有要求说每个电动阀们都是DN150的情况。还有就是电动阀们一般都是装在回水 管上!
回复

相关推荐

APP内打开