某大楼空调机组采用8台风冷热泵机组,
zlrqybg
zlrqybg Lv.2
2006年06月15日 11:35:15
来自于中央空调
只看楼主

某大楼空调机组采用8台风冷热泵机组,设置于大楼屋顶。为了防止噪声对周围的影响,大楼屋顶周边采用2.8米高的玻璃墙遮挡。夏季最热天运行时靠东边的两台机组在下午3-5点时段,经常性出项高压保护。试分析原因并提出整改措施

某大楼空调机组采用8台风冷热泵机组,设置于大楼屋顶。为了防止噪声对周围的影响,大楼屋顶周边采用2.8米高的玻璃墙遮挡。
夏季最热天运行时靠东边的两台机组在下午3-5点时段,经常性出项高压保护。
试分析原因并提出整改措施
nantianren
2006年06月15日 12:14:30
2楼
大楼屋顶周边用玻璃墙遮挡,同时也影响了风冷热泵机组风侧进风量,在下午3点左右,气温相对比较高,所以出现冷凝侧高压保护。
机组在下午3点左右出现故障,估计玻璃墙离主机还是有一段距离的,不过可能距离还是稍微小了点,要知道8台机组同时开的话,所需要的换热量是很大的,如果有空间的话,建议楼主可以把增大玻璃墙到机组的距离。或者,在风侧用水进行喷淋冷却(这个方法太费水)。总之,楼主只要加强屋顶的通风就可以了
回复

相关推荐

APP内打开