工事现场安装检查要点
项目 检查内容 OK/NG
材料检查 (1)铜管、保温材的壁厚是否符合大金基准 OK/NG
(2)材料是否放置在干燥、清洁的地方 OK/NG
(3)材料与地面是否相距300mm以上 OK/NG
(4)铜管的端末是否封口 OK/NG
设备检查 (1)是否按箭头方向堆放室内机 OK/NG
(2)室外机的安装场所附近是否有障碍物 OK/NG
(3)是否避免了仅支撑室外机4个角落的基础 OK/NG
冷媒配管检查 (1)是否使用割刀切断铜管 OK/NG
(2)铜管切断后是否立即封口包扎 OK/NG
(3)配管工程完成后,需短期放置的时候,管内是否加压 OK/NG
(4)钎焊时是否进行了氮气置换 OK/NG
(5)相同管径的铜管焊接时,使用扩管器而避免使用接头 OK/NG
(6)钎焊后是否马上用水冷却 OK/NG
(7)分歧以后是否立即急转弯 OK/NG
(8)是否使用大金的附属断热材 OK/NG
(9)是否使用弯管器弯管 OK/NG
(10)补修保温材时,结合部是否留有空隙 OK/NG
(11)室内机喇叭口处是否使用专用的断热材 OK/NG
(12)冷媒管吊钩间距是否符合大金基准 OK/NG
冷凝水管检查 (1)是否根据室内机容量及台数选择冷凝水管管径 OK/NG
(2)集中排水时,管径是否提升了 OK/NG
(3)排水主管是否有1:100的倾斜度 OK/NG
(4)有排水泵的机种,提升管是否垂直 OK/NG
(5)排水软管是否弯曲,而被当作弯头使用 OK/NG
(6)提升管的高度是否与各机型的规定高度相符 OK/NG
(7)支持间距是否符合大金的基准 OK/NG
(8)向水平管的合流是否呈上下角度连接 OK/NG
(9)水平管T字合流部是否呈对流抵抗 OK/NG
(10)工事结束后是否做通水、满水试验 OK/NG
(11)需做存水弯头的机型是否做了存水弯 OK/NG
保温材检查 (1)保温材的厚度是否符合大金基准 OK/NG
(2)是否使用绝缘胶带而杜绝使用玻璃胶带 OK/NG
(3)结合部是否有间隙 OK/NG
配线检查 (1)电源线末端是否使用压线端子 OK/NG
(2)电源线和信号线是否分离 OK/NG
(3)是否遵守了配线的尺寸规定 OK/NG
(4)内、外机的信号线是否接到内机F1、F2端子后再分支 OK/NG
(5)信号线的长度是否符合大金基准 OK/NG
试运转检查 (1)是否用氮气冲洗系统 OK/NG
(2)是否做了气密试验 OK/NG
(3)真空度是否达到了要求 OK/NG
(4)是否按大金的基准进行计算、追加冷媒 OK/NG