大金现场安装检查要点 〓〓≡⊙
shenajiujiuwoba
2006年06月13日 03:33:31
只看楼主

郑重声明: 1)以下文字及图片来自互联网,供个人学习交流之用版权归原生产厂方公司所有!任何个人组织不得传播及用于商业盈利用途,否则一切后果由该组织个人承担,本贴编者不承担任何法律及连带责任! 2)找我就加QQ群:18294859 3)厂方技术人员就不要加我谢谢! 工事现场安装检查要点 项目 检查内容 OK/NG材料检查 (1)铜管、保温材的壁厚是否符合大金基准 OK/NG (2)材料是否放置在干燥、清洁的地方 OK/NG

郑重声明:
1)以下文字及图片来自互联网,供个人学习交流之用版权归原生产厂方公司所有!任何个人组织不得传播及用于商业盈利用途,否则一切后果由该组织个人承担,本贴编者不承担任何法律及连带责任!
2)找我就加QQ群:18294859
3)厂方技术人员就不要加我谢谢!

工事现场安装检查要点
项目 检查内容 OK/NG
材料检查 (1)铜管、保温材的壁厚是否符合大金基准 OK/NG
(2)材料是否放置在干燥、清洁的地方 OK/NG
(3)材料与地面是否相距300mm以上 OK/NG
(4)铜管的端末是否封口 OK/NG
设备检查 (1)是否按箭头方向堆放室内机 OK/NG
(2)室外机的安装场所附近是否有障碍物 OK/NG
(3)是否避免了仅支撑室外机4个角落的基础 OK/NG
冷媒配管检查 (1)是否使用割刀切断铜管 OK/NG
(2)铜管切断后是否立即封口包扎 OK/NG
(3)配管工程完成后,需短期放置的时候,管内是否加压 OK/NG
(4)钎焊时是否进行了氮气置换 OK/NG
(5)相同管径的铜管焊接时,使用扩管器而避免使用接头 OK/NG
(6)钎焊后是否马上用水冷却 OK/NG
(7)分歧以后是否立即急转弯 OK/NG
(8)是否使用大金的附属断热材 OK/NG
(9)是否使用弯管器弯管 OK/NG
(10)补修保温材时,结合部是否留有空隙 OK/NG
(11)室内机喇叭口处是否使用专用的断热材 OK/NG
(12)冷媒管吊钩间距是否符合大金基准 OK/NG
冷凝水管检查 (1)是否根据室内机容量及台数选择冷凝水管管径 OK/NG
(2)集中排水时,管径是否提升了 OK/NG
(3)排水主管是否有1:100的倾斜度 OK/NG
(4)有排水泵的机种,提升管是否垂直 OK/NG
(5)排水软管是否弯曲,而被当作弯头使用 OK/NG
(6)提升管的高度是否与各机型的规定高度相符 OK/NG
(7)支持间距是否符合大金的基准 OK/NG
(8)向水平管的合流是否呈上下角度连接 OK/NG
(9)水平管T字合流部是否呈对流抵抗 OK/NG
(10)工事结束后是否做通水、满水试验 OK/NG
(11)需做存水弯头的机型是否做了存水弯 OK/NG
保温材检查 (1)保温材的厚度是否符合大金基准 OK/NG
(2)是否使用绝缘胶带而杜绝使用玻璃胶带 OK/NG
(3)结合部是否有间隙 OK/NG
配线检查 (1)电源线末端是否使用压线端子 OK/NG
(2)电源线和信号线是否分离 OK/NG
(3)是否遵守了配线的尺寸规定 OK/NG
(4)内、外机的信号线是否接到内机F1、F2端子后再分支 OK/NG
(5)信号线的长度是否符合大金基准 OK/NG
试运转检查 (1)是否用氮气冲洗系统 OK/NG
(2)是否做了气密试验 OK/NG
(3)真空度是否达到了要求 OK/NG
(4)是否按大金的基准进行计算、追加冷媒 OK/NG

1150140853040.gif

免费打赏
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:25:08
12楼
是否按箭头指示方向正向堆放室内机
什么做得不对?
没有按箭头的方向正向堆放室内机。
会引起什么样的故障?
会引起排水泵的卡位而导致排水不良。
怎样做才对?
按箭头方向正向堆放,并注意堆放的层数不要超过规定,以免压坏机器。

回复
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:25:54
13楼
材料是否放置在干燥、清洁的地方
什么做得不对?
(1)端部没有封口
(2)配管直接放在地面上。
会引起什么样的故障?
(1)水分、垃圾、灰尘等异物进入配管会造成膨胀阀、毛细管的阻塞,以至引起故障。
(2)容易被踩踏而造成变形,使用后会引起系统性能的下降,或冷媒在其中通过时产生噪音。
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:26:41
14楼
材料是否放置在干燥、清洁的地方
怎样做才对?
将配管放在离地300mm以上的搁架上。端部用胶带严实封口,以防水分、垃圾、灰尘、沙粒进入配管。
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:27:28
15楼
是否正确使用与铜管管径相对应的割刀
什么做得不对?
用锯子切割铜管。
会引起什么样的故障?
铜粉残留在管内,造成堵塞,以至引起故障。而且,管端整修困难,扩喇叭口的话容易产生泄露。
怎样做才对?
用合适于铜管尺寸的切管器垂直于轴线切断。
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:28:17
16楼
分歧以后是否立即急转弯
什么做得不对?
分歧管出口后急转弯
会引起什么样的故障?
因为冷媒的偏流,引起系统性能的下降,容易产生冷媒的流动音。

回复
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:28:53
17楼
怎样做才对?
直行500mm以上的距离后再转弯。
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:29:55
18楼
是否使用大金的分歧管
什么做得不对?
所用的分歧管并非大金指定的。
会引起什么样的故障?
因为冷媒没有正确分流,造成运转不正常;因为品质不良,往往在焊接部分出现漏气。
怎样做才对?
必须使用正宗的零部件。(使用非大金产品,则超过厂家的保证范围。)
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:30:38
19楼
是否使用大金的附属断热材
什么做得不对?
未使用大金的专用附属保温材
会引起什么样的故障?
因包扎补修保温材困难而容易产生空隙,从而结露滴水
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:31:06
20楼
怎样做才对?
使用大金的专用保温材
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:31:53
21楼
钎焊后是否马上用水冷却
什么做得不对?
钎焊后立即用水急速冷却铜管。
会引起什么样的故障?
因为铜管与焊材的膨胀系数不同,急速冷却会产生裂缝。
怎样做才对?
将铜管自然冷却一段时间,用手触摸不再烫手后再用湿布冷却。