急需帮助:请双效吸收式溴化锂冷水机组的高手们帮帮我
lc8901286
lc8901286 Lv.2
2006年06月10日 22:33:44
来自于制冷技术
只看楼主

我们单位使用的是开利16JT溴化锂双效吸收式冷水机组,这两天发生故障,故障是这样的:1.冷剂水高液位指示灯亮.2.冷剂泵延时开关连续的起,停.3.冷剂泵不断起停.敬请各位大侠伸出双手帮我解释一下:这种故障是怎么造成的,怎么排除?小虾在此先谢谢大侠们了!!! 谢谢

我们单位使用的是开利16JT溴化锂双效吸收式冷水机组,这两天发生故障,故障是这样的:
1.冷剂水高液位指示灯亮.
2.冷剂泵延时开关连续的起,停.
3.冷剂泵不断起停.
敬请各位大侠伸出双手帮我解释一下:这种故障是怎么造成的,怎么排除?小虾在此先谢谢大侠们了!!!
谢谢
hansic
2006年06月14日 20:29:56
2楼
把蒸汽阀关小,可能你的机子使用期限长了,将压力控制了7.0公斤一下。
你的冷剂水不会是过多吧?
回复
hymonly
2006年06月15日 12:45:43
3楼
首先考虑是不是冷剂水是不是污染了,先再生一下,看看是不是好点。还有机组漏水了,有冷冻水或者冷却水进入机组,导致溶液变稀,冷剂水也就多了,蒸发器也就溢流了。
回复
tzaa
2006年07月31日 21:28:09
4楼
1、查真空
2、查冷剂水质量
3、查液位控制器
回复
memory2e2
2006年08月06日 19:47:37
5楼
冷剂水液位高的话,一般是因为真空不良造成的。也有可能是冷剂水被污染,你可以将集水盘旁通几次!不过从你的2、3条看,冷剂泵的控制不太正常,可以看看设置里面对冷剂泵的起停和延时起停的设置有没有被改动,或者也可以根据实际情况自己设置一下!一般来说如果液位高的话,冷剂泵是一直运转,不应该停的!
回复
zwhkaoyan
2006年08月18日 14:21:36
6楼
按以下步骤检查一下:
1。检查机组的真空度:
(1)真空度不良,导致吸收器传质恶化,所以蒸发器液位升高,吸收器溶液浓度降低,液位下降;
(2)真空度不良,铜管还发生泄漏,机组内的水位高;
2。冷媒污染,污染会导致蒸发器蒸发不良,所以蒸发器液位越来越高。只要检查比重在1.004以下基本没问题。
3。冷却水水质差,结垢发生,导致吸收器能力下降(冷却水流量低、温度高结果一样)。
4。如果是第一次调试,还有可能是溶液量添加的不合适(水多了)。
5。先天性的设计不足,如蒸发器或吸收器设计换热面积不足。
关于冷机泵的控制:
1。冷机泵在过热时会停止工作,所以又热保护;
2。冷剂温度低时,为了防止蒸发器冻裂,在实际的蒸发温度为2.5度时就会停止喷淋;
3。当冷水温度低时,冷剂泵就会停止工作,如5度(标准出口温度为7度时)。
除以上三点外,一般不需要对冷剂泵有启停控制,如果有只就是多余了。
回复