求教10kV箱式变电站的应用问题
luoxu
luoxu Lv.7
2006年06月06日 06:58:44
只看楼主

哪位大侠能指点一下1 10kV箱式变电站与建筑物的安全间距应为多少?2 箱变中变压器为油变时情况又如何? 谢谢

哪位大侠能指点一下

1 10kV箱式变电站与建筑物的安全间距应为多少?
2 箱变中变压器为油变时情况又如何?
谢谢
边城浪子8
2006年06月06日 10:05:49
2楼
不知道楼主说的是欧变还是美变?
回复
luoxu
2006年06月06日 20:56:48
3楼
是欧变
回复
bugcandy
2006年06月06日 22:35:42
4楼
本人长期做10KV用电工程。广东一般是1.5M。楼主请参考。
回复
luoxu
2006年06月07日 06:54:24
5楼
谢谢.
有何依据?是从噪音、磁场、还是用电安全考虑?
回复
bugcandy
2006年06月07日 07:58:15
6楼
从用电安全角度考虑。噪音、磁场不作考虑。
回复
边城浪子8
2006年06月07日 09:47:03
7楼
欧变有足够的操作通道就可以了
回复
ztszhou
2006年06月07日 10:05:38
8楼
一般是1.5米。
但一般预留开门和操作位置就可以了。
回复
luoxu
2006年06月07日 21:26:33
9楼
谢谢.
回复
bingshuangdushao
2006年06月07日 23:08:28
10楼
up
up
回复

相关推荐

APP内打开