水源热泵机组冬季可以既制热又供生活热水吗?
yudianerr
yudianerr Lv.2
2011年07月22日 09:57:41
来自于中央空调
只看楼主

请问各位大侠,有没有人做过类似的项目,水源热泵机组冬季供暖(地盘管)还供生活热水,有什么要注意的地方吗,机组负荷怎么选取,是建筑负荷+生活热水负荷吗?请指点!

请问各位大侠,有没有人做过类似的项目,水源热泵机组冬季供暖(地盘管)还供生活热水,有什么要注意的地方吗,机组负荷怎么选取,是建筑负荷+生活热水负荷吗?请指点!
lutercaojuan
2011年07月22日 13:34:40
2楼
全热回收热泵机组不可以同时一部分热量制热水一部分热量供暖,余热回收机是可以的,不过好像热回收量比较小,建筑有热水要求的话,余热回收机一般供应不了,一般选机组应先按热水负荷选热回收机(一般采用全热回收机),然后按建筑冷热负荷选标准机组。(暂时了解是这样的,可能理解有误,参考一下)
回复
dongruilin88
2011年07月22日 16:07:10
3楼
见过这样的资料,但实际没有做过,应该是可以的吧,有点像直燃机的性能
回复
michelle524
2011年07月22日 17:38:08
4楼
进来学习的
回复
zhaowenliangde
2011年07月22日 17:40:07
5楼
在冬季是供热负荷加热水负荷。
回复
叶子想飞
2011年07月22日 17:41:38
6楼
确定的告诉你,是的,冬季制热和制生活热水,我们就做的水源热泵工程很多。
回复
athvac
2011年07月24日 12:03:48
7楼
您好,请教您个问题,现在我们这边有个水源热泵机组,一年四季,做生活热水用。机组与水箱之间该如何连管呢?特向你请教。非常感谢!
回复
gaoliangok
2011年07月25日 10:34:45
8楼
不能同时供应,可以将水箱选大点,然后间歇制取热水(不供暖时制取热水),必须是全热回收机组才可以!
回复
zzswdts
2011年07月25日 13:17:53
9楼
可以选用全热回收机组,但是冬季制热的同时不能做热水,满足热负荷以后能做热水,个人观点,仅供参考。
回复
jiangbo88
2011年07月25日 16:01:05
10楼
见过相关资料,可以的,换热装置的选用最好找专业厂家。
回复
fzg1213
2011年07月26日 20:37:20
11楼
可以,我们经常这么做,不过负荷要把握好。要不然热水不热,采暖也不行
回复

相关推荐