新手求助 我第一个设计城市雨水管网管径的问题
xixi_spy
xixi_spy Lv.2
2011年07月20日 10:01:52
只看楼主

开始管径500 然后600 再下一段900最后管径1200 这样可以吗?

开始管径500 然后600 再下一段900最后管径1200 这样可以吗?
xixi_spy
2011年07月20日 10:02:25
2楼
怎么传图啊 。。。
回复
huangzhimin
2011年07月22日 09:52:09
3楼
雨水排除系统管径的确定,主要取决于雨水设计流量计算及采用暴雨强度公式中几个主要设计参数的选用是否正确和合理。
回复
xixi_spy
2011年07月22日 14:59:28
4楼
我全部按照规范取得 应该没有问题 就是感觉有点大
回复
huangzhimin
2011年07月22日 15:49:17
5楼
按管径计算500/600/900/1200基本正常,一般常规600/900及900/1200之间再增设800/1000较合理。因不了解设计及计算情况,提法不一定对,仅供参考。
回复
若水
2011年07月22日 19:19:37
6楼
那个城市很不走运啊
回复
shijizhong2010
2011年07月24日 16:30:59
7楼
首先,确定的雨水管道和你的行为没关系,需经严格计算,参数的选择,比如说重现期、径流系数、地面流行时间。
回复
zx394592959
2011年08月24日 15:01:20
8楼
我这边是600/800/1000/1200
回复
mohawk
2011年09月23日 16:34:40
9楼
你不能这样设计!现在城市发展很快,要根据城市规划来做!那种两年、三年就挖出来再改的做法是严重的脑残行为!
回复
随形就形
2011年10月09日 10:26:28
10楼
有规划必须按照规划设计,并复核管径。看不到你的计算过程,无法衡量是否合适?
回复
wangfei_608
2011年10月09日 11:28:37
11楼
依我看,还是大点好,要高于规范标准。
否则过不了几年,现在的管网又无法满足了。
回复

相关推荐

APP内打开