CASS工艺污水处理怎样提高CASS池的去除效果
wl313488775
2011年07月18日 23:10:36
来自于水处理
只看楼主

CASS池内进水400左右,现在污泥浓度大概在4500左右,沉降比20%左右,日进水量2000吨左右,F/M为0.04左右,溶解氧控制在2到4之间,温度,PH都在正常范围内,现在运行周期为6个小时,进水5个小时,进水结束后曝气3小时,其中有两个小时是边进水边曝气的. 请问要做什么样的调整才能让出水达到40左右啊!请各位不吝赐教,先谢了

CASS池内进水400左右,现在污泥浓度大概在4500左右,沉降比20%左右,日进水量2000吨左右,F/M为0.04左右,溶解氧控制在2到4之间,温度,PH都在正常范围内,现在运行周期为6个小时,进水5个小时,进水结束后曝气3小时,其中有两个小时是边进水边曝气的.
请问要做什么样的调整才能让出水达到40左右啊!请各位不吝赐教,先谢了
春风拂面
2011年07月21日 10:07:56
12楼
首先,SVI只有40~50,我认为进水中无机物有点高,检查下沉砂池的运行效果。无机物含量高,导致你计算的F/M也不准确,应该分析下MLVSS的数值,以MLVSS计算F/M。我觉得最大的可能性是含沙量大导致污泥有效浓度低,负荷高。不过需要检查后才能确定。
其次,楼主的一个周期运行方式描述有错误,建议整理清楚。可以适当提高充氧和沉淀时间。
另外就是检测进水水质,看看可生化性好不好
回复
chengyong20
2011年07月23日 16:08:11
13楼
我们这边是2.5万吨/天 水解酸化+CASS,还没投产。。。。看到大家的回帖学习了
回复
znn_xzz
2011年07月26日 00:23:19
14楼
1、污泥浓度有些偏高,应控制在3000~3500,污泥负荷太低;
2、污泥回流比是多少?回流是否连续进行?能否确保缺氧区所需的污泥量?
3、曝气时间过长,3个小时就可以了。
回复